ASPCN防雷技术论坛
标题: 地线带电,为什么? [打印本页]
作者: shuxioufire 时间: 2006-11-27 13:14
标题: 地线带电,为什么?
各位大侠:
我第一次做了一个小工程就遇到问题了:我在控制柜的进线处安装了1+1的电源模块,当手接触控制柜的外壳时手被电击了一下,外壳上的电压大概有一百伏左右,把电源模块取掉外壳就不带电了;外壳与地网相连的,地网阻值小于4欧,请问各位大侠这是为什么?小弟先谢了!!
作者: 56490 时间: 2006-11-27 13:42
不想说你!
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-27 14:10
1、模块没安错?线没接错?
2、模块没坏?
作者: 心蓝 时间: 2006-11-27 19:42
模块本身的问题吧?
作者: shuxioufire 时间: 2006-11-28 09:47
模块没有装错,也没有坏,线更是没有接错了,郁闷得很,各位兄弟给点意见吧!大恩不言谢!![em06][em06][em06][em06]
作者: 零电阻 时间: 2006-11-28 10:07
没理由。
作者: 开膛手 时间: 2006-11-29 15:57
接地线断了
作者: 雷老虎 时间: 2006-11-30 15:02
你先接地线!再接电源线。
作者: gb50343 时间: 2006-12-2 12:41
问题描述不够详细,没有把握重点。比如:供电形式?前级馈电柜开关的情况?接地电阻在什么状态下测得的?控制馈的负载是什么?你安装了什么型号的SPD等等?
作者: 南气防雷人 时间: 2006-12-2 15:24
拆下L-N模块,只装N-PE模块时是什么情况啊?
换一个N-PE模块有没有试过?
作者: 无名小卒 时间: 2006-12-4 17:40
地线一头一头的撒,模块一个个的换,看看是什么原因,慢慢来啊!你在现场啊!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |