这栋房子上面是避雷针,具该单位人说,雷常打到他们楼顶上,而且房子里的设备也是常被打。看了现场,该建筑物旁边有高树,竖了针后,针比树高。避雷针有三条引下线(40*4扁钢),具该单位人所说,每根引下线接地电阻在7-8欧姆。

问题一:该建筑物并不是重要建筑物,还需要避雷针吗?

问题二:是不是该把避雷针给拆了,同时做好避雷带和避雷网,这要效果会更好。即起到了避免雷击建筑物,将建筑物损坏。又可以起到更好的屏蔽效果(做好避雷网)。

问题三:一般情况下,建筑物(楼顶)做好避雷带和避雷网,还需要避雷针吗?

[此贴子已经被作者于2006-11-27 0:33:39编辑过]

作者: 空降兵    时间: 2006-11-26 00:50
怎么上传不了图片啊?
作者: aichen    时间: 2006-11-26 11:02

我记得一句话:"针不如带,带不如网"不知道对不对!!我们在这一个物质的社会里,常常做的就是立一根针或者N根针!


作者: 大胡子    时间: 2006-11-26 11:43
楼主:难到楼顶上树的就是传说中的进口预放电引雷针?
作者: 空降兵    时间: 2006-11-26 12:11
以下是引用大胡子在2006-11-26 11:43:00的发言:
楼主:难到楼顶上树的就是传说中的进口预放电引雷针?

胡子大叔,没说楼顶上有树啊。
[此贴子已经被作者于2006-11-26 12:15:19编辑过]

作者: 黄花菜    时间: 2006-11-26 16:17

那是你个地方的??

我去买那树回来做避雷针材料啊!!!

[em07][em07][em07]
作者: 空降兵    时间: 2006-11-27 00:39

树在这个工程不是主要的考虑的因素,需考虑的是那三个问题!

[此贴子已经被作者于2006-11-27 0:41:04编辑过]

作者: 雷公雷电    时间: 2006-11-27 10:36

有没有问到在没有安装避雷针的时候,有没有雷击史!

 

[em06]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-27 14:08

问题一:该建筑物并不是重要建筑物,还需要避雷针吗?

——关键:这个,或者这些避雷针的保护范围怎样?能保护住建筑物吗?

问题二:是不是该把避雷针给拆了,同时做好避雷带和避雷网,这要效果会更好。即起到了避免雷击建筑物,将建筑物损坏。又可以起到更好的屏蔽效果(做好避雷网)。

——不拆也可以做避雷带啊。另外,“避雷网”和“屏蔽网格”不是一个概念。一个是平面的,二维空间的;一个是立体的,三维空间的。

问题三:一般情况下,建筑物(楼顶)做好避雷带和避雷网,还需要避雷针吗?

——看情况。至少,在建筑物角部易遭雷击位置设置避雷针是比较好的。


作者: 空降兵    时间: 2006-11-27 15:03

同意雷神所说,在建筑物角部再安装避雷短针。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-27 15:17
呵呵.这样不就简单了.