请教几个问题,目前有一机房项目,其中接地部分不是很清楚,请大家帮忙解释一下

1、等电位均环带的做法与作用?

2、等电位地网的做法?及其与哪些设备连接?

3、机房空间等电位处理指的哪些方面的处理?

4、接地汇流排的作用及连接设备?

5、直流接地单独作1在机房内如何连接?

           谢谢各位的指导!也可以告诉哪里能够查到以上问题的答案


作者: 黄花菜    时间: 2006-11-21 18:34

晕!!!你是做什么的??这个都问?


作者: zhu8285    时间: 2006-11-21 19:43
哈哈哈,,,,,,,,,,,,,[em01]
作者: towhy    时间: 2006-11-21 20:47
好象目前的计算机系统都不需要接地,均压环接地其实落伍了
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-21 21:45

1、等电位均环带的做法与作用?

——准确的讲,“等电位连接导体”与“均压环”不是一个东西。如需要深入了解,可看IEC61312-2。

2、等电位地网的做法?及其与哪些设备连接?

——“等电位地网”没有这个说法。只有“两接地网络的等电位连接”和“共用接地系统接地布线”两个近似说法。我不和清楚你的意思,所以没有办法理解并解释。抱歉。

3、机房空间等电位处理指的哪些方面的处理?

——这个有点莫名其妙。“机房空间”和“等电位处理”(理解为“等电位连接”)没有什么关系啊。难道是说最小安全距离ds1和ds2?还是……不懂。

4、接地汇流排的作用及连接设备?

——这个说来话长。一般,只适用与机房面积小于140平米的S形接地布线的机房。假如你知道什么是S什么是M,那就清楚不过。不过你不一定知道他们各自的优点和缺点。那是后话。打字很累的。

5、直流接地单独作1在机房内如何连接?

——可是说“直流工作接地”?如是,则既然独立做了就独立用啊,有什么问题?最多,实在布不开线的时候用个机房内的等电位连接器就可以。

真抱歉。你的问题我实在难理解。只能说这么多了。