标题: 我想问雷神--2 TNS属于TN-C-S的一种吗?? [打印本页]

作者: destructor    时间: 2006-11-21 18:04
标题: 我想问雷神--2 TNS属于TN-C-S的一种吗??

TNS属于TN-C-S的一种吗??

TN-S制式中 : 电源系统工作接地可以在变压器中性点直接接地

                      也可以在第一个交流低压配电柜内(PEN)接地,然后N和PE 在其后分开

TN-C-S 则是可以在任何需要N和PE分开的地方分开...

 那么请问,,如果TNCS也在第一个交流低压配电柜PEN)接地,然后N和PE 在其后分开...

那么TNS 不就可以看做是TNCS的 一种特殊情况了吗???

望大家给予小弟 指点~~

                  


作者: zhu8285    时间: 2006-11-21 20:23
我倒,,这种问题还问??
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-21 21:34

1、TN-S与TN-C-S都是TN系统。

2、TN-S不属于TN-C-S,TN-C-S也不属于TN-S。

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

4、TN-C-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内某些楼层是TN-C,某些特殊楼层TN-S。一般用于小的配电网络系统。比如:单一建筑物的配电,只在有机房的、有精密设备的楼层使用TN-S。

5、TN-C-S比TN-S便宜。为节约费用所以使用TN-C-S。

希望你已经明白。


作者: destructor    时间: 2006-11-22 08:14

这个我明白~

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

4、TN-C-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内某些楼层是TN-C,某些特殊楼层TN-S。一般用于小的配电网络系统。比如:单一建筑物的配电,只在有机房的、有精密设备的楼层使用TN-S。

----我的理解可能有些极端啊...我是想TNS是N和PE 分开更早,,即在进入建筑物第一个配电柜就分开的一种特殊状况.

而TNCS可能是在后面某个配电柜才分开的的情况... 所以我就想说TNS是TNCS的一种个例.

    


作者: 南气防雷人    时间: 2006-11-22 14:58
……翻来覆去的学
作者: fjndjyt    时间: 2006-11-22 15:32

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

未必啊!


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-22 17:03
以下是引用fjndjyt在2006-11-22 15:32:00的发言:

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等。

未必啊!

举例说明。


作者: 56490    时间: 2006-11-22 17:49

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

这不是标准的TN-S,只能算TN-C-S,或者局部TN-S。

标准的TN-S:变压器中性点接地,PE和N线分开,也就是三相五线。强调“变压器开始”


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-23 10:33

TN system电源系统有一点直接接地,负载设备的外露导电部分通过保护导体连接到此接地点的系统。根据中性导体和保护导体的布置不同可分为三类: 

TN-S系统:在整个系统中有分开的中性导体和保护导体。 

TN-C系统:在整个系统中,中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。

TN-C-S系统:系统中一部分中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。 

   

注:第一个字母T表示:电源系统的一点直接接地;第二个字母N表示:设备的外露导电部分与电源系统接地点直接电气连接;字母S表示:中性导体和保护导体是分开的;字母C表示:中性导体和保护导体的功能合在一根导体上。
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-23 10:39
以下是引用56490在2006-11-22 17:49:00的发言:

3、TN-S实际是:在建筑物外是TN-C,到建筑物内是TN-S。一般用于大的配电网络系统。比如:工厂配电、大型小区配电等

这不是标准的TN-S,只能算TN-C-S,或者局部TN-S。

标准的TN-S:变压器中性点接地,PE和N线分开,也就是三相五线。强调“变压器开始”

工厂配电是从变压器算其的啊。可要分两种情况。

1、变压器在建筑物外;则从变压器到建筑物是TN-C,建筑物内是TN-S,使用该建筑物的基础接地。

2、变压器在建筑物内;则此建筑物内为TN-S。但是,由此建筑物内的变压器要给相临建筑物供电则为TN-C,由此建筑物变压器给室外设备供电,则一定要是TT。

这个不用争论。王厚余老先生在编制标准的时候就是这么编的。


作者: 雷公雷电    时间: 2006-11-24 09:42
学习!呵呵![em01]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-25 00:40
学习灌水:)
作者: fjndjyt    时间: 2006-11-26 14:44

某一住宅小区,共6座建筑物,在其中某一建筑物内设一高低压配电房,从该配电房引出电缆线到其他住宅楼。高低压配电房引入线为TN-C系统,从该配电房引出到其余楼房均为三相五线,请问在进入其余住宅楼前应该叫什么系统?


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-26 22:50

呵呵。这个叫“既花钱又不安全系统”。


作者: fjndjyt    时间: 2006-11-28 08:55
以下是引用通天雷神在2006-11-26 22:50:00的发言:

呵呵。这个叫“既花钱又不安全系统”。

真心请教雷神为什么这么说?这是什么原因呢?


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-28 16:32
倒。什么破系统。害我打了一大段结果没有了。没心情了:(
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-28 16:37

简单说是这样的。

多花钱是因为多了一条线。

不安全分两头说。

1、两建筑物离的远。那么由于线间耦合很大,所以这个PE线进入另一建筑物后需要在总配电处和N线连接,以消除线间偶合的影响。那么,要这个线就是多余的。

2、两建筑物离的近。那么这个PE线进入另一建筑物后需要在两端都和建筑物基础钢筋连接,以防止一个建筑物遭受雷击后耦合进另一建筑物,损坏非共地配电系统。那么,要这个线也是多余的。


作者: 雷老虎    时间: 2006-11-30 15:00
雷神说的极是
作者: fjndjyt    时间: 2006-12-3 12:51
雷神!请问王厚余教授编制的那个规范是哪个?我想看看!
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-3 17:10
GB 50054。
作者: 阿甘    时间: 2006-12-8 23:17

TN-c 系统的零线和保护线和在一起,正常情况下由于三相电压不可能平衡,所以和保护线连接的设备金属外壳上可能会有电压。而且PEN线不能断,所以在每次进户以前都必须重复接地。否则一旦断开不能构成电器回路。

TN-S是最安全的一种方式了,和PE线连接的金属外壳不会带电(进户时一定要重复接地)而N线与相线之间形成电器回路。

一般电力传输都用TN-C-S,可能是为了节省成本吧,不过在进户时,一定要改成TN-S系统,这样才安全,不管是对人还是对设备。一般三相负载平衡而且接地良好时可以用TN-C-S


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-10 00:20
呵呵。引用的好。