标题: 请教各位前辈一个问题

请问各位前辈,在电源防雷设计中,如果选用氧化锌压敏电阻SPD可以吗?会不会出现:长时间的电源自身过压(非雷电引起的浪涌),由于氧化锌压敏电阻发热超出极限值,而导致该SPD损坏?

请教!


作者: 孔子000    时间: 2006-11-21 16:21

是会有这种损坏SPD的机会的!

所以一般采用3+1的模式嘛!(3个氧化锌+1个石墨间隙)

安全些!


作者: wangj    时间: 2006-11-22 11:29
以下是引用leland在2006-11-21 16:06:00的发言:

请问各位前辈,在电源防雷设计中,如果选用氧化锌压敏电阻SPD可以吗?会不会出现:长时间的电源自身过压(非雷电引起的浪涌),由于氧化锌压敏电阻发热超出极限值,而导致该SPD损坏?

请教!

回答,可以的。

在温州,只怕你想不到,不怕你做不到。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-22 16:43
呵呵。假如选择合理,那么可以至少使用10年。
作者: 黄花菜    时间: 2006-11-22 17:14
以下是引用孔子000在2006-11-21 16:21:00的发言:

是会有这种损坏SPD的机会的!

所以一般采用3+1的模式嘛!(3个氧化锌+1个石墨间隙)

安全些!

同意这个说法!!!!
作者: 飛雪    时间: 2006-11-22 18:00

这种机率有可以损坏SPD。

可以采用3+NPE的。。。。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-22 20:12

我得说说。

虽然我不反对使用3+NPE的SPD。

但是,我们想一下,是L-N间的电压变化大还是L-PE间的电压变化大?

假如系统有问题,三相电压严重的不平衡,比如,他那变压器没接地。这个时候,L-N间的电压失稳。比如:L1-N是200V;L2-N是260V,这个时候,L2上的SPD怕是坏的快点吧?


作者: leland    时间: 2006-11-23 08:52

不是很清楚雷神老爷讲的,既然“假如系统有问题,三相电压严重的不平衡,比如,他那变压器没接地。这个时候,L-N间的电压失稳。比如:L1-N是200V;L2-N是260V,这个时候,L2上的SPD怕是坏的快点吧?”,但这个时候L1-PE也应该是200V,L2-PE也应该是260V吧?不是照样会有损坏吗?


作者: 雷公雷电    时间: 2006-11-23 16:55

这种情况估计也不会是常见的噻!所以碰到特殊的情况不是还有个保险压后的嘛!


作者: 防雷小弟    时间: 2006-11-24 10:05
以下是引用leland在2006-11-23 8:52:00的发言:

呵呵,好想也不一定吧,N-PE之间有时电压不一定相等吧!!

而且3+NPE好像是没有L对PE的避雷器吧,是L对N有,N对PE有吧!!


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-25 00:42
关键问题:L1-PE、L2-PE上的电压是多少没人知道。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-25 00:43
以下是引用雷公雷电在2006-11-23 16:55:00的发言:

这种情况估计也不会是常见的噻!所以碰到特殊的情况不是还有个保险压后的嘛!

不常见?嘿嘿。室外市电引入这个情况怕要超过50%。


作者: 空降兵    时间: 2006-11-26 00:06
一般情况下电源缺相(单相对地地短路)会造成L(火线)对N(零线)间有380V的电压(正常是220V)。这个时候就要看SPD的参数了。
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-27 00:55
以下是引用空降兵在2006-11-26 0:06:00的发言:
一般情况下电源缺相(单相对地地短路)会造成L(火线)对N(零线)间有380V的电压(正常是220V)。这个时候就要看SPD的参数了。

不见得非对地短路,随便有点什么,升个20%到 40%很正常.


作者: 雷公雷电    时间: 2006-11-27 09:55

那雷神兄,您说当存在这样的情况的时候,我们如何避免这个问题,或者是如何处理这种情况!

 

[em06]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-27 14:03

也简单啊。

1、把变压器先接地了。

2、在总配电柜那里把N接PE。