ASPCN防雷技术论坛

标题: 钢结构卸油台做法? [打印本页]

作者: yamen    时间: 2006-11-21 15:18
标题: 钢结构卸油台做法?
钢结构卸油台的引下线宜利用本来的支撑钢柱还是另加人工引下线?还有人站得到的地方要不要作绝缘处理呢?各位大哥指教一下!谢了。
作者: 好学生    时间: 2006-11-22 08:27
GB50160-92 第8.3.4条  汽车罐车、铁路罐车和装卸台,应设静电专用接地线
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-22 16:35

钢结构卸油台的引下线宜利用本来的支撑钢柱还是另加人工引下线?

——两者实际上都可以,要看情况。

人站得到的地方要不要作绝缘处理呢?

——可以做也可以不做,需要计算一下跨步电压的值。


作者: yamen    时间: 2006-11-23 16:16
先谢了雷神,那能不能举个例实际点呢?
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-24 11:31

哈。你想累死我啊?

这个东西要一一举例说明的话可就说来话长了。


作者: yamen    时间: 2006-11-27 11:35

你有空就上来发表一下嘛,慢慢来都没问题的!谢了

[em02][em02][em02][em02][em02]