ASPCN防雷技术论坛

标题: 如何正确规范的使用降阻剂 [打印本页]

作者: 冻冬    时间: 2006-11-21 13:49
标题: 如何正确规范的使用降阻剂

以下内容仅供参考,如有不详尽的之处敬请砸砖,如有你觉得被忽悠的感觉,请自认倒霉!!![em01][em01][em01]

 

1、降阻剂的了解:也就是你对产品的性能、用途的了解。在这我只举例自己常用的产品的性能;长效防腐接地降阻剂的要求有防腐性能、降阻效果和稳定性,使用寿命和环保性能。

2、降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。最常见的降阻剂有化学降阻剂和物理降阻剂两大类种;选择时应注意事项:

1、(质量)合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测,各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。

2、(包装)本产品采用双层包装,内层为PVC袋,外层为编织袋。

 3、(标识)编织袋上标有产品名称、型号、厂名。

4、(运输)运输时要注意防雨、防潮、防硬物损坏包装。

 5、(贮存)降阻剂应贮存在不受雨淋和水浸场所。户外贮存时要有防雨、防暴晒措施。只要不开封和无包装破损,不遭水浸,其保存期为两年。施工现场发生被雨水浸湿异常情况时,应在2天内使用。被水浸泡的降阻剂可作为细土回填使用。 3、降阻剂的使用:以下两点情况中使用最常见;

(1)为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻;

(2)为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

 4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500500<ρ≤10001000<ρ≤2000ρ>2000 水平10—1515—2020—3030—35 垂直12—1616—2222—3232—40 5、降阻剂的施工及通用要求

1)、施前检查项目及要求: ①降阻剂应是同一品牌、型号的产品。 ②水清无污染、水中无泥沙等杂物。 ③沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。 ④垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。 ⑤接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。

2)、调制降阻剂按水:降阻剂=0.4~0.6:1.0的重量比加水并充分搅拌直至成粘糊状。水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可。垂直接地孔用降阻剂加水量可视情况取高值。过大的加水量会延长施工时间。

3)、浇灌、包覆、初检将调制好的糊状降阻剂轻轻倒入(以防泥石、杂物混入降阻剂中)接地沟、孔内直至全部无遗漏地包覆住接地极,并初测包覆厚度不小于40mm,钻孔四壁充实,不足时要补充。

4)、复检与回填夯实待降阻剂初凝后,详细检查降阻剂包覆应表面均匀、充分无遗漏、无杂物混入,包覆体厚度最薄处不少于40mm,不足时要补充降阻剂。检查无误后,抽走固定细线,轻轻回填无硬物和树枝的细土,厚度要达到20mm以上,然后再加其他土壤并夯实。夯实后的回填土表面应略高于周围地平面。

5)、对接地引下线要求接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm。

 6)、深井接地深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。

[此贴子已经被作者于2006-11-27 17:54:24编辑过]

作者: 大胡子    时间: 2006-11-21 14:50

太乱了,俺都快看不明白每米要用多少公斤了,帮您重新排版了下:

如何正确规范的使用降阻剂

1、降阻剂的了解:也就是你对产品的性能、用途的了解。在这我只举例自己常用的产品的性能;长效防腐接地降阻剂的要求有防腐性能、降阻效果和稳定性,使用寿命和环保性能。

2、降阻剂的选择根据实际情况选择合适的降阻产品。最常见的降阻剂有化学降阻剂和物理降阻剂两大类种;选择时应注意事项: 1、(质量)合格的降阻产品是经国家相关检测部门检测,各项技术指标完全符合我国现行《接地降阻剂暂行技术条件》要求的。3、降阻剂的使用:以下两点情况中使用最常见;(1)为降低工作接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地和抗干扰接地的接地装置接地电阻;(2)为改善装置的品质和延长其使用寿命。适用于发电厂、变电站接地网、电力和通讯线路的杆塔接地,各类弱电设备的防雷与抗干扰接地、油库、炸药库和其他易燃易爆品储藏及生产场所的接地。

 4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40

5、降阻剂的施工及通用要求

1)、施前检查项目及要求: 降阻剂应是同一品牌、型号的产品。 水清无污染、水中无泥沙等杂物。 沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物。 垂直接地极居孔中央放置,水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。 接地引下线已按设计要求涂刷防锈漆并已初凝。 5)、对接地引下线要求接地引下线在地表交界段需全段涂刷2~3道环氧沥清漆、FVC漆或其他耐久漆,其地下段长度应使埋入降阻剂的部分不短于20mm,地表上面部分长度不短于30mm 6)、深井接地深井接地有时是必需的。通常井深由找到电阻率低的地层或地下水来决定,一般达数十米。施工时用专用机械钻孔,孔径为80~150mm。有时要配以局部爆破,炸松四周土壤,以填充降阻剂,扩大降阻效果。接地电极用四壁上钻有Φ10~15mm通孔的钢管。用压力将调制好的降阻剂注入管内,通过壁孔使降阻剂从内外两侧包围钢管并充实整个钻孔。


作者: ericowh    时间: 2006-11-21 15:44
"4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40 "     这里只有在不同土壤电阻率的用量,却没有说能大概达到的效果,不知能不能说详细点?
作者: 大胡子    时间: 2006-11-21 17:17

这要做大量的长期的实验,在这方面美国海军做了大量的实验,得出了很多 的实验数据,楼上的有兴趣可以多去图书馆查查。

俺手头上有本小日本的专家写的《图解接地》,也有不少数据,但俺不喜欢小日本,所以不想参考他的东东。


作者: ericowh    时间: 2006-11-22 09:44

大胡子兄如果有这方面的资料就给我弄一分啊,到图书馆去找那还不要命啊,也不知道找的到不!先谢谢了!

能行的话把那本小日本的东西也给我学习一下,先进的东西我们还是要学的。


作者: 冻冬    时间: 2006-11-23 14:07

谢谢crazy及胡子兄的帮忙,经常看到关于降阻剂类似的疑问?但又因工作比较忙,所以贴的时候也就比较马虎了。抱歉!


作者: 冻冬    时间: 2006-11-23 14:14
以下是引用ericowh在2006-11-21 15:44:00的发言:
"4、降阻剂的用量降阻剂的经济用量应视不同的土壤而定,在接地体上的敷设厚度应在5—15cm之间,为方便计算,推荐用量如下表:土壤电阻率Ω·m 用量kg/m 接地形式ρ≤500 500ρ≤1000 1000ρ≤2000 ρ2000 水平10—15 15—20 20—30 30—35 垂直12—16 16—22 22—32 32—40 "     这里只有在不同土壤电阻率的用量,却没有说能大概达到的效果,不知能不能说详细点?

要知道降阻剂达到的效果那得看你使用的降阻剂是什么产品?合格的产品是通过相关部门的检测的,检测报告内容是包含了该项内容的。我怎么发觉你没用过降阻剂吗?


作者: whbillion    时间: 2006-11-24 10:02

我手头有大量美国艾力高公司的GEM25A降阻剂的相关技术参数资料。

冻东,我告诉你啊,别以为你会用啊。你哪个降阻剂也就适用小面积的地网。

我们这些经常用降阻剂的人应该自己清楚,我们用的次数越多,我们对他的原理以及效果就越明白啊。

其实我们都知道的,真正能够把接地电阻达到接地要求是我们所掌握的技术与技巧,而并不是在于产品。

如果真的有那么好的产品那么我们在家里坐着数钱就可以了啊,哈哈。别人自然会找上门的啊。

不多说了啊,说多了容易得罪人啊。


作者: 冻冬    时间: 2006-11-24 10:57

“真正能够把接地电阻达到接地要求是我们所掌握的技术与技巧”。

说的没错,使用降阻剂也只是我们所掌握的降低接地电阻的方法之一。

我想请问个问题?

美国艾力高公司的GEM25A降阻剂只适合用于大型接地网吗?


作者: 大胡子    时间: 2006-11-24 13:18
以下是引用ericowh在2006-11-22 9:44:00的发言:

大胡子兄如果有这方面的资料就给我弄一分啊,到图书馆去找那还不要命啊,也不知道找的到不!先谢谢了!

能行的话把那本小日本的东西也给我学习一下,先进的东西我们还是要学的。

这几个周末已经在深圳图书馆抄了好几页了,别急。

以前新图书馆车停一天也是5块钱,在里面呆一整天看书超爽,这个月开始每个小时要再加钱了,真是连书也不让老百姓看了,5555555555,要不ericowh支援俺点停车费?

[em02]
作者: 防雷小弟    时间: 2006-11-24 13:48

大胡子前辈,搞定了给我一份啊!!谢谢!!呵呵!

nx_guopeng@163.com


作者: ericowh    时间: 2006-11-27 09:04
以下是引用大胡子在2006-11-24 13:18:00的发言:

这几个周末已经在深圳图书馆抄了好几页了,别急。

以前新图书馆车停一天也是5块钱,在里面呆一整天看书超爽,这个月开始每个小时要再加钱了,真是连书也不让老百姓看了,5555555555,要不ericowh支援俺点停车费?

[em02]

呵呵,大胡子兄真幽默啊!你都是有车一族了还在乎那几个!

如果整理好了记得给我弄一分啊,顶多有有机会请你喝茶啊!

QQ    657148450


作者: whbillion    时间: 2006-11-27 11:21

楼上的小伙子啊,你还没请我喝过茶啊,我都认识你四年了啊,哈哈。

顶,顶。

那个东东老兄的问题真是有意思啊。降阻剂在大地网中的作用比在小地网中的作用小了很多啊。多了也就不说了啊,有时间还是多做工程去啊。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-27 14:00

看了看。想了想。没明白你们都说什么呢。

什么大地网,小地网的。


作者: ljry8044    时间: 2009-1-4 13:55
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物
地形恶劣的多石地带做不到,电力部门的工程公司禁用。否则,就会承担“不按厂家规定施工导致降阻剂腐蚀接地体”的责任了
作者: ljry8044    时间: 2009-1-4 13:57
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 为改善装置的品质和延长其使用寿命
反了,应该是“为降低装置的品质和减少其使用寿命”
作者: ljry8044    时间: 2009-1-4 14:02
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
阁下真有才。 可否讲讲如何使“水平接地极水平居中”的? 又是如何用“细线固定”的? 什么样的细线可以将圆钢或者扁钢固定在地沟中间?
作者: ljry8044    时间: 2009-1-4 14:04
原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地用水量以刚好能够润湿全部干粉并可搅拌成糊状即可
你就是让施工人员在现场这么搅拌降阻剂的? 工人都是这么做的吗?
作者: ljry8044    时间: 2009-1-4 14:19
原帖由 大胡子 于 2006-11-21 17:17:00 发表 <p>这要做大量的长期的实验,在这方面美国海军做了大量的实验,得出了很多 的实验数据,楼上的有兴趣可以多去图书馆查查。</p><p>俺手头上有本小日本的专家写的《图解接地》,也有不少数据,但俺不喜欢小日本,所以不想参考他的东东。</p>
是不是那个叫川赖太郎编的,他还编了本《图解接地技术》,书中引用了很多技术文献,值得新手看看,不过,书中就是少有他自己的东西。 他举了一降阻剂试验的例子(毕竟降阻剂就是日本发明的,他总不能不提一下),证明了降阻剂包裹接地体可以达到百分之七八十的效果,而且还可以几年不生锈。 不过包裹的接地体实在不能算得上真正的接地体,也就数十里面的小钢精而已(导电混凝土包裹住几十里面的小钢精后,都可以产生百分之七八十的降阻效果,而且还不容易生锈,只是,降阻剂的降阻效果是随原接地体的形状和大小而定的,接地体大了,降阻剂效果就小得微不足道了,而且也不容易被施工好导致腐蚀了)。
作者: 冻冬    时间: 2009-1-5 11:24
问:“接地网施工时如何做到沟、孔的尺寸、形状等符合设计要求,四壁较平整,孔、沟内无杂物?” 答:沟、孔的尺寸、形状等应符合设计要求施工,在不同的环境下做的接地地网要求也不一样,可根据现场的实际情况在不影响接地装置标准情况下施工。 问:“如何将水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)”。 答:在施工的过程中将水平接地极基本居中固定。“必要时可用细线固定”,这只是说明书上的补充说明,自己理解并正确使用就好了。假如个个读书的人在实践当中这都不可以灵活变通,那就真的是“读死书”了。 问:“当降阻剂在接地装置施工时如何在现场将降阻剂搅拌成糊状。” 答:在施工现场将降阻剂中加入水即可。
作者: ljry8044    时间: 2009-1-5 12:19
原帖由 ljry8044 于 2009-1-4 14:02:00 发表 [quote] 原帖由 冻冬 于 2006-11-21 13:49:00 发表 水平接地极水平居中,离沟底距离不小于40mm且较均匀(必要时可用细线固定)。
阁下真有才。 可否讲讲如何使“水平接地极水平居中”的? 又是如何用“细线固定”的? 什么样的细线可以将圆钢或者扁钢固定在地沟中间? [/quote] 别回避话题,你还是实实在在地说清楚吧,只要“水平接地极水平居中”做不到,降阻剂就不能包裹好,必然引发腐蚀。 论坛里有不少搞工程的,你应该相信位大虾的智力,只要你能说清楚,大家应该都能看懂的 你能说清楚吗?
作者: 冻冬    时间: 2009-1-6 20:45
靠,我就不说, 急死你丫,咋地? 俺们就一个做了10年接地的民工,不和你这样的“高才生”咬文嚼字,有本事做个地网发张图片上来我看看。 施工技术不好就借口说产品不好?什么逻辑?还好意思“长篇大论”指责自己离职的原单位及没事实依据的蓄意否定一些比自己强的行业前辈和行业技术。 我就说降阻剂好,咋地?因为降阻剂可以帮我挣好多的人民币。不服气啊?拿石头砸天啊,笨。 俗话说的好,可怜之人必可恨。你这一类的人就是因为昧着良心作了坏事却得不到你想要的目的,所以才在这里博大家的同情,我看你还是找个阴暗的角落自己一个人哭泣去吧。在这里装“学者”?也不想想自己站在什么位置? 不过话说回来,我还是感谢你的,因为有你,所以让我知道社会有你这一类的所谓“高才生”。 再次感谢啊!
作者: 伽蓝    时间: 2009-1-6 21:01
请教一下,现在常用的降阻剂都有哪些啊?我刚接触这个专业
作者: ljry8044    时间: 2009-1-6 21:19
标题: 回复 22# 冻冬 的帖子
急死我了:* 求求你告诉我吧 地网图片我可有一大堆呢,光靠嘴巴我能写出这么多的东西出来吗,呵呵 我是可恨之人,早就招认了。可我没来装可怜博取大家同情 我可是一路挂过来的,是高才生中的惟一,或者说算不上高才生,知道我是没用的,而且,你也不可能真知道我,你就不用谢了




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2