ASPCN防雷技术论坛

标题: 向大虾们问两个小问题 [打印本页]

作者: 4is    时间: 2006-11-21 12:47
标题: 向大虾们问两个小问题

第一, 对MOV进行熔断器保护, 如何选保险丝

我们的产品是中压(2.4kV-6.6kV)等级, 在进线柜里面有5次谐波滤波器,电感和电容为garma连接, 电感串联在主回路中,电容Y接,从电容器端子取电供后面的环节。MOV(带保护熔断器)与电容器并联,将电压限制在2.3 per unit 以下。这种情况下,MOV主要面临谐振电压的威胁。当设备上电时,电容器上的电压有时达到2.5~3 per unit,MOV中的瞬态电流能到200A峰植,持续1毫秒左右,并烧掉保险丝。

比如4160V的系统电压(相电压2400V),用2800V10000焦耳(60mm)的MOV接成Y形,每相都配2E的熔断器,结果老是熔断器失效。换成4E,好一些,但仍经常烧。算算保险丝的I2T (I squre T), 不敢换5E了,怕MOV受不了。

各位大侠有没有碰到类似问题的?这个保险丝到底该选多大的才能又ride thru谐振过电压又不威胁MOV?

第二,在中压领域(2.3kV-6.6kV), 国内哪些厂的MOV做的比较好?

我想换更大容量的MOV试试,以便加大保险丝的容量。目前我们用的厂家,最大直径60MM, 10kJ. 国内有没有更大的?

多谢指教!请将回贴抄送到我的email: cheng_zy@hotmail.com

[此贴子已经被作者于2006-11-23 13:35:45编辑过]

作者: wangj    时间: 2006-11-22 11:32
连通天都不来回答你的问题,说明你的问题本身有问题。
作者: 4is    时间: 2006-11-22 12:30

可能我没有表述清楚,有些词不达意。我不知道per unit用中文该怎么说。标么值?帖子中的per unit 值是以额定电压的峰值为基准的倍数。

这个应用比较特殊,MOV不是用来防雷而是用来嵌止振荡电压的,所以必须加熔断器。但熔断器和MOV的保护配合很不好搞,希望能有高人指点。

顺便说一下,我打听国内MOV生产厂家,是因为我想试试我们国产的。我们公司现在用Harris (LittleFuse)的大容量MOV模块(V172-V282BB60),最近发现一些问题,所以想换。联系了几家,都是美国公司。找他们要UL和IEC的认证报告,结果都原形毕露,都是二道贩子,阀片全部是中国产的。我怀疑LittleFuse也是这么干的。与其买二道贩子的。不如直接买制造商的。

[此贴子已经被作者于2006-11-23 13:37:12编辑过]

作者: wangj    时间: 2006-11-22 14:45
以下是引用4is在2006-11-22 12:30:00的发言:

可能我没有表述清楚,有些词不达意。我不知道per unit用中文该怎么说?标么值?帖子中的per unit 值是以额定电压的峰值为基准的倍数。

恭喜你,终于知道这里面的一些诀窍了。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-22 16:53

呵呵。8年前美国哈里斯就是手下败将,8年过去了,一样的不长进。

RE:4is。

哈,曾经我以为不需要再做这样的东西了,没有想到还有人需要啊。

其实,你这样的应用场合需要考虑的问题不是多少kA的问题,是多少kJ的问题。换而言之,你需要的MOV实际上是一中“低压高能”的特殊的MOV。但是,由于一般的低压高能的压敏薪片其介质极化、残压比都非常的高,保护效果在你这个场合并不好。因此,需要一种特殊的压敏来做保护。曾经,我做出这个东西的时候不知道它有是用。

我推荐你去找一种耐8/20μs冲击40kA;2ms冲击350A;能量10KJ的MOV。

[此贴子已经被作者于2006-11-22 17:17:26编辑过]

作者: 黄花菜    时间: 2006-11-22 17:12

????这个东西我什么没听说过呢???


作者: 4is    时间: 2006-11-23 13:15
以下是引用通天雷神在2006-11-22 16:53:00的发言:

8年前美国哈里斯就是手下败将,8年过去了,一样的不长进。哈,曾经我以为不需要再做这样的东西了,没有想到还有人需要啊。

果然遇到行家了!讲讲你和Harris八年前的故事吧,满足一下我们的好奇心。另外Harris因为不长进,所以被LittleFuse吃掉了。

因此,需要一种特殊的压敏来做保护。曾经,我做出这个东西的时候不知道它有是用。

愿闻其详! 如果你们有生产,请告之相关性能指标。如果你们不生产,麻烦提供国内生产商的信息。我可以想办法让它进我们公司的International Sourcing名单。谢先!

我推荐你去找一种耐8/20μs冲击40kA;2ms冲击350A;能量10KJ的MOV。

我们现在用的MOV标称70kA, 2ms能量10kJ。我大概算了一些,单个电流脉冲的能量约1700焦,电流峰值约200A。这样的冲击作用下,MOV能抵抗几回?如果让你来设计,你会给它配一个多大的熔断器呢?
是不是直径越大能量越大? Harris 60mm阀片能到10kJ。有没有更大的家伙?






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2