请问按照SDJ7-79《电力设备过电压保护设计技术规程>>里的要求,路边变压器的接地电阻为多少?
如果不按,接地电阻定为4欧可以吗?
假如谁有SDJ7-79,可以给小弟传过来吗? 不胜感激!
小弟愚见!
如果是1:1的隔离变压器的话!接地是很危险的啊!!
100KVA以上不大于4
100KVA以下不大于10
对接地装置来说最主要的参数就是其接地电阻,关于接地电阻文献[1]在做了具体规定。
有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻宜符合下列要求。
(1)一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式要求
式中:R—考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;I—计算用地流经接地装置的入地短路电流,A。
(2)当接地装置的接地电阻不符合(1)式要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应采取隔离、均压等措施。
同时文献[1]对不接地、消弧线圈接地和高阻接地系统接地装置的接地电阻做了要求
但不应大于4Ω。
笔者认为对有效接地系统文献[1]的接地电阻在不符合(1)式时,放的过宽,至少应该有电流或电压等级的界限。笔者建议,如以流过接地装置的电流为依据,当不满足式(1)时,当接地电流在I≤5000A时,接地电阻不得大于1Ω;当接地电流在I≥5000A时,接地电阻不得大于0.5Ω。且符合文献[1]的隔离和均压要求;或者,以电压等级为依据,当发电厂、变电所的接地装置接地电阻不满足式(1)时,对110KV及以下电压等级的接地装置、接地电阻不得大于1Ω;110KV以上电压等级的接地装置接地电阻不得大于0.5Ω,并符合文献[1]的隔离、均压等要求。这样适当的放宽,在技术上容易做得到,又能保证接地装置流过接地电流时,地电位升的不是太高,经济上也比较合理,现场也容易实现。如都要求不大于5Ω,而不接地系统的发电厂、变电所的接地装置电阻又要求不应大于4Ω,似乎有头重脚轻之嫌,也不利于接地工程的实际操作。