ASPCN防雷技术论坛

标题: [讨论冬季施工] [打印本页]

作者: yangyong    时间: 2006-11-16 09:20
标题: [讨论冬季施工]

冬天,东北接地施工如何进行?

[em08][em06]
作者: DSP    时间: 2006-11-16 09:38

冻层下正常做,费用要高嗷!

[em05]
作者: 零电阻    时间: 2006-11-16 10:28
跟着学习一下.
作者: trx998    时间: 2006-11-16 12:27

冻土层开挖???没搞错把,休息把!


作者: 午夜十三点    时间: 2006-11-16 15:21
冬季?东北?同意楼上的说法,休息吧!
作者: 黄花菜    时间: 2006-11-16 19:59

多话点费用还是可以做的啦!!!!


作者: 大胡子    时间: 2006-11-17 08:15

干十分钟就进屋休息下,小心冻伤。

二人转和桑拿不错,就是搓泥,不要想歪了。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-17 21:50

问题也不大。假如施工面积不大的话。

另外,是做接地的施工吗?


作者: yangyong    时间: 2006-11-18 14:07
接地施工
作者: towhy    时间: 2006-11-18 16:32
休息,因为做了效果也不好。[em03]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-18 17:04

深井、开挖、回填降阻剂的时候,在土壤中混3%的ZnCl2(氯化锌)。

1、游离锌可以防腐;2、氯化锌溶解放热;3、冻土下可做抗凝固剂。


作者: towhy    时间: 2006-11-18 17:27
不能保证接地体与土壤接触良好,开冻后还会有间隙
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-18 19:02
以下是引用towhy在2006-11-18 17:27:00的发言:
不能保证接地体与土壤接触良好,开冻后还会有间隙

???

那你加那些填料做什么?


作者: 旷怡    时间: 2006-11-20 11:38
另外,材料容易变得很“脆”(不好意思,想不到专业词语了),容易折断,等电位汇集排、地下电缆都容易折断。做汇集排、开挖的时候留心地下电缆等,要注意一下这些。我们在冬天做的时候,有一次把受冻了的等电位汇集铜排给敲一下,就敲断了[em05]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-20 11:42
哈。你要先喷防护油再施工啊。
作者: 旷怡    时间: 2006-11-20 12:09
哎呀,好注意呀!我下次试一下,哈哈。。。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2