ASPCN防雷技术论坛
标题: 4102故障 [打印本页]
作者: lxfl 时间: 2006-11-14 17:53
标题: 4102故障
4102用自带短线检测一接地电阻值为2.0欧姆,加一根辅助线(100米长)再检测同一接地,电阻值为1.2欧姆。请各位大侠帮忙给个解释(假设4102无问题)。
作者: 56490 时间: 2006-11-15 08:52
可能性有
1、你的4102有问题。
2、短线测量时,地桩位置不好。
作者: 花无缺 时间: 2006-11-15 10:19
仪表自带短线接头处重新焊接一下。
作者: lxfl 时间: 2006-11-15 17:58
多谢二位!出问题时!地桩位置在长、短线测量时不变;我所说的另加辅助线是指在自带短线上加的!还有朋友有答案?
作者: lxfl 时间: 2006-11-16 19:18
对不起各位!C极线断了!郁闷!感谢各位关注!
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-16 19:58
晕!!!!什么这样!!!检查好了在问啊!!!呵呵!!!
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-17 21:52
以下是引用lxfl在2006-11-16 19:18:00的发言:
对不起各位!C极线断了!郁闷!感谢各位关注!
乐死我了。
那天看的时候还对旁边人是说:“这小子八成表线接地要么断了”。果真。
作者: lxfl 时间: 2006-11-18 10:56
让大家见笑了!不过也太邪门了!两副线都断的c极线!
作者: 斯峰 时间: 2006-11-19 01:12
呵呵~
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |