ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助雷神 [打印本页]
作者: 斩雷 时间: 2006-11-9 16:00
标题: 求助雷神
关于测地阻问题。请问在用地阻仪测量接地电阻时,两个接地棒是和人工接地体水平还是垂直更准确。
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-9 16:06
没明白你问什么意思。
我理解:对于一个水平的“——”型地网,测量的时候,电压、电流极引出线的方向应该垂直于这个“——”型地网。
不知道是不是你的意思。
作者: 斩雷 时间: 2006-11-9 16:12
对是你说的意思,可是如果是水平和垂直混合地网,电压、电流极引出线的方向应该怎样
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-9 16:15
那要分“闭合”“非闭合”两种情况来说。
闭合的情况,是沿对角线方向测量。
非闭合的情况,是沿垂直于任意一边的方向测量。
作者: 斩雷 时间: 2006-11-9 16:24
哦,谢谢,知道了。
作者: jshj2006 时间: 2006-11-10 14:19
请教雷神
1、冲击接地电阻与工频接地电阻有什么区别,用ZC型测试仪测出的电阻是工频电阻吧.而设计要求的是冲击电阻.怎样换算。
2、用摇表测出的电阻与数字测试仪测出的电阻不一样,是仪表有差异还是什么原因
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |