标题: SPD选择的问题
各位,我是新手。我想请教各位一下,电源SPD的选择主要从哪方面考虑?
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-8 23:25

这个问题可以粗讲,可以细讲。可无论怎么讲,至少都得累半死:(

首先,按标准选;其次,按用户要求选;最后,按怎么安全选。

论参数,最重要的耐电压负荷老化能力。这个弄好了可以保证不着火。其次粗算是:限制电压(保护水平)、标称冲击电流、持续工作电压、耐温度耐潮湿性能等等。要细算,还应该注意其具体的老化方式下的老化参数具体是多少。论参数可就多了,因为可以看的国家标准至少有7本。

嘿嘿。将这个大约需要11到15天时间。


作者: ct    时间: 2006-11-9 10:26
真是难为雷神了,呵呵。
作者: gkjane    时间: 2006-11-9 12:36

你好,雷神,耐电压负荷老化能力如何进行测试?是热稳定试验吗?UL1449中的100A故障电流试验又如何测试?谢谢!


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-9 16:12

不能准确的叫“热稳定试验”。因为热稳定试验本身包括3个方面。此仅仅其中之一。

我们仅仅是对一个压敏施加等于其压敏电压70%的工频电压有效值,用来看其在工频特性下的使用情况。


作者: sunnyboy    时间: 2006-11-9 16:17
以下是引用通天雷神在2006-11-9 16:12:00的发言:

不能准确的叫“热稳定试验”。因为热稳定试验本身包括3个方面。此仅仅其中之一。

我们仅仅是对一个压敏施加等于其压敏电压70%的工频电压有效值,用来看其在工频特性下的使用情况。

那豈不是要很長時間了﹐70%對于壓敏來講﹐是沒有任何問題的﹐除非是NG品


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-9 17:53
别那么肯定。测试时间2小时就可以。要做了才知道。70%压敏电压的工频电压有效值。
[此贴子已经被作者于2006-11-9 17:56:29编辑过]





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2