ASPCN防雷技术论坛

标题: 有关高斯线的问题 [打印本页]

作者: 地煞    时间: 2006-11-8 09:09
标题: 有关高斯线的问题

各位专家:

看到一个防雷设计的题目,有些不解,题目如下:  

   “有一栋12层高的二类防雷综合楼(长30,宽9),设防雷12引下线,当在楼顶雷击的雷电流为10KA10/350μs),第11层和第9层在磁感应强度为2.4GS时的安全距离,并画出等高斯线。”

不解之处为:

1。闪烙安全距离和磁场空间内安全距离的区别;

2。磁感应强度和磁场强度之间的关系,单位换算等;

3。高斯线的绘制;

以上是我的疑问请各位大虾多多指教,感谢!


作者: 地煞    时间: 2006-11-8 12:20
[em03]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-8 13:34

我有一文《智能建筑顶层机房内电磁环境的计算与分析》,可参考。

也可依据GB 50057-942000版)《建筑物防雷设计规范》附录七:环路中感应电压、电流及能量的计算来计算


作者: 地煞    时间: 2006-11-9 09:18

谢谢通天,我会抽时间去学习一下,但不知能否把您的文章给我发一份,邮箱是disha0221@yahoo.com.cn。谢谢!

另据我了解:

通电直导线周围的磁力线是以导线为轴线的一组同心圆。而且,磁场中任意给定点的磁感应强度B与电流强度I成正比;当I一定时,则靠近导线的中段且离开导线较近各点的磁感强度B的大小,与该点到直导线的垂直距离r成反比。即:g2303.gif (245 bytes)
  当I的单位用A,r的单位用m,B的单位用Wb/m2时,该式可改写为:


 wpe1.gif (1030 bytes)


  式中,真空磁导率uo=4π×10-7Wb/A*m。从图5可以看出,由于B与r成反比,因此,越靠近导线的地方,磁场越强,磁力线越密。

是否能根据此绘制高斯线?

请赐教!


作者: 地煞    时间: 2006-11-10 09:20
期待中!!!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2