ASPCN防雷技术论坛

标题: 机房屏蔽室如何做???? [打印本页]

作者: 0123456789    时间: 2006-11-6 14:13
标题: 机房屏蔽室如何做????
我想问下,高频机房和低频机房分别应该如何做?希望大家能根我说下?
作者: lovintcm    时间: 2006-11-8 10:05

我只知道屏蔽机房应该在墙的6面加装屏蔽网格(最好用铜做),至于低频和高频有什么具体要求就不知道了


作者: solemnity    时间: 2006-11-8 12:54

什么频段的


作者: fightningabc    时间: 2006-11-9 21:31
我想知道你所指的高频、低频室的屏蔽目的是什么?我知道医院的一些医疗设备的屏蔽就不是从防雷的要求来考虑的。保密屏蔽也不是防雷的要求。
作者: zhongyu    时间: 2006-12-21 12:38
楼上的,好.
作者: 通天雷神    时间: 2006-12-21 13:57

问这个家伙:solemnity

别的我就不说了。


作者: zj_vx07    时间: 2007-1-23 09:48

 我也想知道..高频机房和低频机房做屏蔽有什么特别...

我们现在无论什么机房做好六面屏蔽和线路屏蔽,就可以了!


作者: 阿甘    时间: 2007-1-23 12:44
尽量六面做屏蔽网格40×40cm。低频做一块等电位连接板,把所有的接地线都接在上面。高频就在静电地板下四周做一圈等电位连接铜带,把设备的各种接地就近都接在上面,等电位连接带每隔5米与柱内钢筋连接一次。把金属窗户也都连在一起,屏蔽网格也都连在上面。
作者: qqhxp    时间: 2007-2-11 16:20

顶 楼上的

[em07]