标题: 问雷神:用电负荷 和 SPD的选型有关系吗?? [打印本页]

作者: destructor    时间: 2006-11-3 19:30
标题: 问雷神:用电负荷 和 SPD的选型有关系吗??

大家好..

最近我碰到一个棘手问题.

拟在某厂房总配电柜安装一级SPD,该单位一位电工说 这里用电负荷很高的,,一共是800KW.

我以前未曾想过,,大容量负荷的供电电源对SPD的选择  应该注意些什么..

我想到的几点::

1,用电负荷很高800KW,,他应该指的是满负荷时的

2,负荷高 应该是对供电主干线上的熔丝和断路器有较高要求,也就是说二者额定电流要选大点儿.

3,我认为SPD选择 和用电负荷大小没太大关系..关键是最大持续工作电压 要选好~不能太小.

  考虑到厂房电源波动..

4,启动电压 应该选440V.或者485V.

这就是我一点点想法..恳切地希望得到大家的指正 和 指点..

雷神大哥,希望得到你指点!


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-3 22:21

哦。问到我我就说些个人观点。

首先,800KW是对多少伏电压的供电系统说的?要是是对380V的供电系统说的,那么,这个第一级的SPD选的时候可要注意很多问题了。假如其前级10KV高压开关柜为电容补偿型,那问题就更多了。原因就不说了,太多。

建议如下处理:

1、将进入此总配电柜的电源进线在接入开关柜母线排前,全部穿金属管屏蔽,屏蔽所使用的金属管需要与建筑物基础内钢筋及配电柜金属外壳焊接。屏蔽金属管于建筑物外的屏蔽长度不小于20米。

2、不要在此开关柜的总刀闸前安装第一级的SPD,而应于总刀闸后各支路上安装10/350波形开关型第一级的SPD。SPD安装时使用共用接地汇流排,各支路上安装的SPD在接地时按差接法,接地线以50cm/75cm长度依次间隔接在汇流排上。

3、你所说的“启动电压,应该选440V.或者485V”我不理解。依我理解,应该是“最大持续工作电压Uc”。那么,一般没有440V(AC)这样等级的SPD,也不需要。使用“3+NPE”结构的SPD就可以。工频有效值耐受可以达到250V就可以了。

以上为个人建议。


作者: destructor    时间: 2006-11-4 10:53

谢谢雷神
我觉得实际的问题比较多
1,我们去那个厂子的时候,他们的柜子已经安装好了。。早就投入使用了,要他们重新做屏蔽已不可能。变压器也在室内。还有供电系统是380的
2,总控制柜有的,然后后面有××设备控制柜、××设备控制柜、然后是电容补偿柜。您说的各支路上安装 就是说在那些设备控制柜里装吗?
3,440V指的 就是UC 。我说错了。关于440V,我听过一种说法,假如发生单相对地短路 就不是1.15U0了,而是1.15×380了,所以选择440的。不知道对否??
4,为什么用差接法 接线 ?我是真的一点不懂。


最后再说一点:我在看到雷神回帖前,打算就是在总控制柜里装一只防雷箱820波形的然后标称通流40KA的。。。当时我跟那个厂长说这一套要2000块左右时,那个厂长说1000块我们就装一个。。。。。。。


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-4 22:37

1、这个现场叫“先天不足”,改起来是困难点。既然屏蔽没有办法做,那就真没办法了。后面再做什么都困难,不能真正的“防雷”。

2、800KW的380V的配电柜,大约就是2.5KA的电流输出能力。假如后级任意部位对地短路,配电箱就报废了。短路电流太大,因此要考虑保护设备绝缘的时候SPD的接入阻抗问题。

3、此环境下,目前除乌克兰的一款SPD可承受如此大的电压骤降外,目前国内应该没有东西能承受。因此,在总刀闸前安装,估计ABB的设计师也不敢这么设计。

4、重申一下,没有可承受Uc等于400V的380V工频电源系统用的SPD。不相信的加400V有效值交流电上去试试,不爆炸算运气。有这么标的,那是忽悠鬼子的。

5、关于差接法,说来话长。

6、本问题叫“就事论事”。至于怎么做,不用浪费时间。


作者: 黄花菜    时间: 2006-11-4 23:11
同意雷神的看法!!
作者: sunnyboy    时间: 2006-11-8 15:46
以下是引用通天雷神在2006-11-4 22:37:00的发言:

關于第四點﹐我有不同看法

SPD可以采用壓敏電壓較高的壓敏電阻就可以了﹐例如壓敏電壓在900V的。不過保護水平要高一些。

歡迎大家指正


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-8 16:24

呵呵。那咱可以来算一笔帐了。

400V×1.414×1.1=622.16V

622/900=69% [这个对压敏估计也就快到交流负荷极限了]。

目前市面上最好的压敏的交流负荷也不到76%,而且是天价那种。一般能到72%就很好了。国产的还没见到到70%的。

900V压敏电压/60KA的压敏在60KA下的限制电压是大概2.7到3倍。喜欢用也不能说有问题。


作者: destructor    时间: 2006-11-8 20:29

多谢雷神的指点...

先天不足我真的无能为力,但是我真的学到了些东西.今天在外地考察了,喝了点酒 脑子的东西真的还想和大家交流

可是头晕厉害...

回去肯定发上来


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-8 23:19

好的。酒是不能不喝的:)饭可以不吃。哈。

酒醒了来接着说。


作者: destructor    时间: 2006-11-10 22:07

多谢雷神,那天还真喝了不少。

接着说

800÷380=2.5KA   算出的是输出的总电流  可是不是短路电流呀。短路电流是不是应该 380÷(4+4)欧,大概四点几安培。。4加4欧是地阻(假设设备接地是独立接的)

因为800KW用电负载不可能是一台设备,,不可能同时短路掉。。

雷神说的UC高于400的  问题 我认为说的有道理。

不知道我说的对否?


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-11 00:22

按照配电标准GB50054;

短路电路是按总负荷电路的2倍来计算的。按这个系统,是按5KA来计算的。

所以要求此系统的最大接地电阻为:R≤I/500;也就是:R≤10Ω。

[此贴子已经被作者于2006-11-11 0:22:20编辑过]

作者: zb1122    时间: 2006-11-13 15:30

我对配电了解不多!

但是菲尼克斯有个建议值得参考

1主变压器在600kva以下的时候考虑系统短路电流在3kA左右,所以菲尼克斯建议以此为分界选用菲尼克斯民用或工业防雷器。主要参数为切断工频短路电流的能力。分别为3.5kA和50kA。

另氧化锌防雷器菲尼克斯确实有uc至500v的产品,在特殊场合使用(440/690电压)残压是比较高


作者: 通天雷神    时间: 2006-11-14 01:15
呵呵。曾经和非尼克斯许多技术人员进行过大讨论。有些做法可取。有些可保留意见。