ASPCN防雷技术论坛

标题: 铁皮门如何连接地线? [打印本页]

作者: 56490    时间: 2006-11-3 15:22
标题: 铁皮门如何连接地线?
炸药库的门,门框门板是木质的,双开门板外包铁皮,要求接地。头痛。接地端子都做好了,只有用软铜线压接,常开关门要损坏铜线。有好点的办法以没有?
作者: 好学生    时间: 2006-11-4 08:58
[em09][em09][em09]
作者: 黄花菜    时间: 2006-11-4 11:30
可以把铁皮与活页进行点焊然后在活页里头连接(焊接)一扁铜片用来做铜线的接头!!!