标题: 请问 高速公路收费站检测应该注意什么?? [打印本页]

作者: lhh777    时间: 2006-11-1 13:35
标题: 请问 高速公路收费站检测应该注意什么??
[em07]
作者: 好学生    时间: 2006-11-4 08:55
说得不清啊,你说的是哪方面的东东
作者: 花无缺    时间: 2006-11-7 08:56

针对于收费亭,主要是检测防雨棚的外部防雷装置(针、带),金属收费亭的接地,亭内计算机的接地。


作者: 花无缺    时间: 2006-11-7 09:00
针对于监控系统,主要有电源、信号防雷电波侵入措施。监控摄像头(杆塔)的接地,限速板、气象站、标识牌接地及其电源、信号部分防雷电波侵入措施。
作者: 大胡子    时间: 2006-11-7 09:49
基本上所有收费站的地全会设计连在一起的,做成一个大地网,也就是所谓的综合接地,所以要小于1欧姆。要注意的是你的摇表比较地别插在收费站的地网内或上面,但这是经常发生的![em01]
作者: lhh777    时间: 2006-11-18 12:35

抱歉 因为出差好久没回复,谢谢各位楼主

因为开始说的不细致,我重新提下~~

现场考查过,外部重点放在2部分,首先是收费雨棚及收费站亭,因为通过询问现场工作人员,金属雨棚遭受雷击的情况比较多,以及收费站亭的设备接地,还有站亭出入口两端的摄像头(不是车道的摄像头)。另外就是有些有通信铁塔的,我想这部分重点应该是铁塔到建筑的入户线缆的防雷措施。

内部呢,电源、通信、监控等相关机房的一些接地、设备等电位、避雷器安装情况。

另,收费站是共用地网么?机房和收费站亭的地是一个么?还有金属雨棚和收费站亭间怎样做雷电波的防护措施?