ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助 [打印本页]

作者: 二小小    时间: 2006-10-31 11:59
标题: 求助

我是刚进入防雷行业,感觉到很迷茫啊,很多的问题都不知道怎样解答

早上去见一个客户  他们是一家事业单位  正准备机房改造工程 问了几个问题 我不知道该怎样问答:

1、机房防雷怎么防  采取什么方式

2、低电压反弹怎么办

3、怎样来评估防雷工程

 

[em04][em04][em04]
作者: yunnan9711    时间: 2006-10-31 14:36

1、机房防雷怎么防  采取什么方式

机房防雷多数指机房防浪涌防护,直击雷防护很少包括在内(当然还是有不少机房要提出直击雷防护),防浪涌防护包括电源和信号两部分(当然还有部分会提到屏蔽,但不是很多),电源防浪涌防护讲究分流原则,即为一、二、三级电源防浪涌防护,在一、二、三级设备选型上也有讲究,当然这个需要计算,一般对客户来讲究没必要说那么多,你就说一般第一级电源避雷器80~100KA,第二级在60~80KA(或40KA),第三级20~40KA;当然以上所说的,都要考虑到残压问题(残压是产品厂家考虑的事情),还有就是信号部分,现在在信号部分多数以光缆为主,原来的ADSL、DDN不是太多,还有就是在信号线跨区的情况下要考虑加装信号避雷器(建议在重要或贵重设备前端加装一台信号避雷器),还有机房等电位连接也是很重要(当然防雷接地的重要性在这就不说了),考虑到了以上几点就基本上差不多了;

2、低电压反弹怎么办

地电位反弹准确的说是地电位反击,地电位反击多数出在单独接地或两个甚至更多的接地上,共地或联合接地的情况下出现地电位反击还没碰到过,如有地电位反击的隐患存在,可以考虑加等电位连接器;

3、怎样来评估防雷工程

按当地的地理环境和气象资料作为参考,还有的就是机房所在位置结构和原有的防雷防范措施,此类评估还要根据机房的类别进行评估,至于造价评估那就看甲方的承受能力了;


作者: 小电池    时间: 2006-10-31 15:18

顶!楼主,你要学习学习啊。怎么也没有人带你的啊?