ASPCN防雷技术论坛
标题: 帮我看看,这地线怎么搞!!?? [打印本页]
作者: ldrlr10 时间: 2006-10-31 10:57
标题: 帮我看看,这地线怎么搞!!??
我单位现在要搬入新大楼办公.而大楼内有很多单位.楼顶有防雷设施.现在的问题是我单位在九屋一部分,里面有一个计算机房,按要求要有防雷(浪涌)保护,安全保护等接地.可问题是楼房已装修完,管理部门不让重新做地线.因整个楼的防雷是经过建筑物内钢筋作引下线,能不能通过机房内建筑物钢筋作为接地体.机房大约有三十平米.如果行,如何做?谢谢了.
作者: 飛雪 时间: 2006-10-31 11:07
好像是不可以。因为闪电在泄放时会将雷电流引入室内。
作者: 小电池 时间: 2006-10-31 11:31
钢筋接地了的话是可以的
作者: lyqsucy 时间: 2006-10-31 11:31
没有办法的情况下,就只能引用主钢筋,先前我也做过类似的工程,广电系统的,应该没有问题
我记得好像通天在有些帖子上也说过。
作者: 零电阻 时间: 2006-10-31 11:32
可以,你在靠近机房的地方找一个柱子,最好能找到柱子在机房内(不要找外墙的柱子)。然后打开柱子能看到主钢筋为主,用铜铁接头和它焊接好,引出接地线接上就可以了。一般情况接地电阻都是比较小,符合要求。
作者: 午夜十三点 时间: 2006-10-31 16:47
剔出机房内部的主钢筋(一般会在墙角处或者承重柱上),测试其接地电阻,如果接地电阻小于1欧姆(联合接地)则应该可以接的。
作者: cswed 时间: 2006-10-31 17:15
可以
作者: yunnan9711 时间: 2006-10-31 21:01
呵呵,这问题我总感觉问得有点别扭,要是你在90年代问这个问题还好,到现在问好像有点,呵呵......
作者: 黄花菜 时间: 2006-10-31 21:17
以下是引用yunnan9711在2006-10-31 21:01:00的发言:呵呵,这问题我总感觉问得有点别扭,要是你在90年代问这个问题还好,到现在问好像有点,呵呵......
有同感!!!!我举双手赞同~~~~~~
作者: trx998 时间: 2006-11-1 10:34
敲墙头把!
作者: 南气防雷人 时间: 2006-11-2 15:11
没问题,注意工艺!
作者: 好学生 时间: 2006-11-3 08:55
应该可以,要不就没招
啦
[em01][em01][em01]
作者: ldrlr10 时间: 2006-11-6 15:30
呵呵,安全第一.我不是做防雷的,不懂问问热心人。
作者: ldrlr10 时间: 2006-11-6 15:37
谢谢各位热心朋友。只要能打墙那就好办。大楼基础是打桩,接地电阻应该没问题。
作者: 斯峰 时间: 2006-11-7 22:27
我赞同楼主,,就是敲主筋了...没的问题的..
作者: 海儿 时间: 2006-11-10 11:13
只要找到主钢筋接地是可以的,
因为主钢筋把整个大厦的钢筋结构连在一 起了,从本质讲已经构成了法拉第笼网。整个大厦就无法形成电压差,在加上大厦的地基已经做了接地的,所以说只要找到主钢筋接地是可以的。
[em01][em01][em01]
作者: 大胡子 时间: 2006-11-10 19:47
不要自以为没问题,一定要测下大楼的接地电阻多少!从上面扔条线下去测完再减掉线阻,楼主测好后给俺们个回音。
作者: ldrlr05 时间: 2006-12-10 00:34
谢谢大家.这么多热心朋友,我真的很感动.
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-10 22:56
以下是引用ldrlr05在2006-12-10 0:34:00的发言:谢谢大家.这么多热心朋友,我真的很感动.
这里本来就热心的哥们多啊:)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |