ASPCN防雷技术论坛
标题: 请问一下如果一个住宅楼年预计雷击次数小于0.06次每年,应按几类防雷建筑物划分呢? [打印本页]
作者: 三湘第一勇士 时间: 2006-10-26 08:23
标题: 请问一下如果一个住宅楼年预计雷击次数小于0.06次每年,应按几类防雷建筑物划分呢?
请问一下如果一个住宅楼年预计雷击次数小于0.06次每年,应按几类防雷建筑物划分呢?
作者: 飛雪 时间: 2006-10-26 08:25
我认为是第三类.
如果是国家主席住的话是第二类...
[em05][em05]
作者: 三湘第一勇士 时间: 2006-10-26 08:28
就是一般得民用住宅楼.........但是国标上一直没明确指出,一直也存在这个困惑。
作者: 飛雪 时间: 2006-10-26 09:12
建筑物防雷规范2.0.4条明确规定.预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般民用建筑物。都是第三类
作者: 三湘第一勇士 时间: 2006-10-26 09:30
我是说没明确给出如果小于这个值该怎么样做防雷装置的设计.....不会低于这个数值就不用做防雷设计吧。
作者: 飛雪 时间: 2006-10-26 10:10
应按第三类防雷建筑物考虑....
作者: 三湘第一勇士 时间: 2006-10-26 15:11
没有其它热心人了吗?
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 15:16
三类没的说了。
作者: 飛雪 时间: 2006-10-26 16:10
......
不信.可以查一下规范啊.
有必要吗.....
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 16:51
[em06][em06][em06][em06]
作者: ct 时间: 2006-10-26 17:18
以下是引用三湘第一勇士在2006-10-26 9:30:00的发言:我是说没明确给出如果小于这个值该怎么样做防雷装置的设计.....不会低于这个数值就不用做防雷设计吧。
晕!你按三类做不就完了吗,
作者: 世界末日 时间: 2006-10-30 11:36
没有明确规定,如果要设计防雷,可以参照3类。
作者: yalelee 时间: 2007-6-20 18:37
可以不做
作者: skzby 时间: 2007-6-22 09:40
[em01][em02][em03][em04][em05][em06]
作者: ynqjll 时间: 2007-9-1 14:54
我认为是第三类.
如果是国家领导住的,和我的偶像麦迪住的就是二类
作者: 防雷小弟 时间: 2007-9-3 11:19
第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
作者: 清洁工 时间: 2007-9-3 18:48
既然是"三湘第一勇士",还怕雷击?
前面的回贴已经很清楚了啊!!!
[em01][em01][em01]
作者: g_point 时间: 2007-9-6 11:15
要看审图的喜欢,他说几类就几类,不然你没法通过。
作者: 高乐高 时间: 2007-9-12 09:46
鄙人的看法,可做可不做
作者: towhy 时间: 2007-9-12 19:26
做!
作者: 三湘第一勇士 时间: 2007-9-21 10:43
小于就可做可不做,如果是私人的就不做了,概率太小了!
如果你是公家的管理者,那就做,反正不是你的钱,万一被打了也是防雷工程的错,你并没有不作为。
作者: towhy 时间: 2007-9-21 12:44
是啊,公家的房子、或是开发商的房子还是做的好,正规一点吗。私人的就看主人家自己的意思了,现在发达地区的农民房屋顶的壁垒子塔就非常漂亮。[em05]
作者: mjzzq 时间: 2007-9-24 16:44
以下是引用towhy在2007-9-21 12:44:00的发言:
是啊,公家的房子、或是开发商的房子还是做的好,正规一点吗。私人的就看主人家自己的意思了,现在发达地区的农民房屋顶的壁垒子塔就非常漂亮。[em05]