标题: 综合接地接地极的做法
综合接地接地电阻值要求不大于1Ω。如果在黄土地段每500m做一个接地极,接地极采用1m×1m×0.6m立体钢筋笼,纵横向均间隔0.1m设置接地钢筋,采用Φ16钢筋,用混凝土将钢筋笼填实防腐,埋深0.7m左右,接地极之间用35mm2铜缆连接。请高手评论一下这种做法,有何高见指教
作者: yunnan9711 时间: 2006-10-25 23:00
你是拆飞机找零件,慢慢找吧......最好是把喷气引擎拆下来当风扇使,叫你好好凉快凉快........
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 15:06
你先做做看,如果降不到1欧姆,我在告诉你高招。[em05][em05]
作者: 世界末日 时间: 2006-10-26 15:08
估计够戗,用降阻剂.换土
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 16:55
试试看吧,没准能成功呢。
作者: ct 时间: 2006-10-26 17:24
我看难。
作者: toshiya0 时间: 2006-10-26 22:47
你接地级之间距离太远了,这样反而存在风险
你每隔一定距离打2根角钢,可能效果会好些,
关于做多少地阻,你可以计算的
作者: QQOBO 时间: 2006-10-27 09:07
你是做电站的地网还是,普通的防雷地网.
如果是电站的,那这么做可以,只是要把两钢笼之间的距离变小.
如果是普通的防雷地网只要小于1欧姆,那么你就有点小题大做了.没必要这么浪费.
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-10-27 13:12
我们的2*sprt(P) 到哪里去了 长度超过2*sprt(土壤电阻率) 这还有用么?你想想输电线路?