最近发现防雷器的厂家和规范要求的线径有出入.
请问各大家是以规范要求的为准.还是以厂家说明书要求的为准啊.....
生产厂商说明书要求的.他们有什么科学依据吗?
从1.5~35mm2??你用吧,我不敢,规范也没错,但实际运用呢?钱是俺们老百姓辛辛苦苦来的血汗钱啊,我说说吧,如有异议的欢迎批评指导;
1、电源一级避雷器L-16、N-16、PE-25(我偷懒,买不起25的,还是同样用16的)严格说应该是A、B、C(或U、V、W)三相是用颜色分别为黄、绿、红,中性线随便你,可以选用黑色或蓝色,PE线选用双色(也有部分人选用黑色,建议尽量选购用双色线);
2、电源二级避雷器L-10、N-10、PE-16(我偷懒,还是同样用10的)
3、电源三级避雷器L-6、N-6、PE-10(我偷懒,还是同样用6的)
4、信号避雷器PE线选用4或2.5的;
我可不敢1.5-3.5mm2的线.一但真的招到雷击的话那可完了.
我不是卖鱼的.....
我只是心里有困惑而已..
——
答“最近发现防雷器的厂家和规范要求的线径有出入.
请问各大家是以规范要求的为准.还是以厂家说明书要求的为准啊.....”:以规范为标准,以法规为依据。
线径大的为准,不过要根据线路长短
是1.5~35mm2,而不是3.5,不要误导啊;
谢谢了..
我明白了..
这个应该是按照防雷等级划分的!
末级信号系统的SFD的PE线要在16mm平方以上(IEC标准).
电源系统分B C D级分别为..........
还是按照标准来比较好点吧?就算出事了还有国标给我们顶着呢!
不是乌鸦嘴。
[em01]从1.5~35mm2??你用吧,我不敢,规范也没错,但实际运用呢?钱是俺们老百姓辛辛苦苦来的血汗钱啊,我说说吧,如有异议的欢迎批评指导;
1、电源一级避雷器L-16、N-16、PE-25(我偷懒,买不起25的,还是同样用16的)严格说应该是A、B、C(或U、V、W)三相是用颜色分别为黄、绿、红,中性线随便你,可以选用黑色或蓝色,PE线选用双色(也有部分人选用黑色,建议尽量选购用双色线);
一般火线用红色,中线用蓝色,地线用黄花,都要PVR10平以上的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |