ASPCN防雷技术论坛

标题: [原创]防雷器线径的问题... [打印本页]

作者: 飛雪    时间: 2006-10-25 14:36
标题: [原创]防雷器线径的问题...

最近发现防雷器的厂家和规范要求的线径有出入.

请问各大家是以规范要求的为准.还是以厂家说明书要求的为准啊.....


作者: 好学生    时间: 2006-10-25 15:43
规范上要求的线径较大些,如果厂商的能装上的话,我感觉还是按规范上来比较好,当然,你按生产商的要求也不会死人的
作者: 飛雪    时间: 2006-10-25 15:53

生产厂商说明书要求的.他们有什么科学依据吗?


作者: yunnan9711    时间: 2006-10-25 23:18

从1.5~35mm2??你用吧,我不敢,规范也没错,但实际运用呢?钱是俺们老百姓辛辛苦苦来的血汗钱啊,我说说吧,如有异议的欢迎批评指导;

1、电源一级避雷器L-16、N-16、PE-25(我偷懒,买不起25的,还是同样用16的)严格说应该是A、B、C(或U、V、W)三相是用颜色分别为黄、绿、红,中性线随便你,可以选用黑色或蓝色,PE线选用双色(也有部分人选用黑色,建议尽量选购用双色线);

2、电源二级避雷器L-10、N-10、PE-16(我偷懒,还是同样用10的)

3、电源三级避雷器L-6、N-6、PE-10(我偷懒,还是同样用6的)

4、信号避雷器PE线选用4或2.5的;


作者: 飛雪    时间: 2006-10-26 08:13

我可不敢1.5-3.5mm2的线.一但真的招到雷击的话那可完了.


作者: 高山流水2008    时间: 2006-10-26 08:32
你是个HB
作者: lyqsucy    时间: 2006-10-26 11:10
yu
作者: 飛雪    时间: 2006-10-26 11:28

我不是卖鱼的.....

我只是心里有困惑而已..


作者: 世界末日    时间: 2006-10-26 14:02

——

[此贴子已经被通天雷神于2006-11-17 22:01:41编辑过]

作者: 花无缺    时间: 2006-10-26 14:56

答“最近发现防雷器的厂家和规范要求的线径有出入.

请问各大家是以规范要求的为准.还是以厂家说明书要求的为准啊.....”:以规范为标准,以法规为依据。


作者: towhy    时间: 2006-10-26 15:41

线径大的为准,不过要根据线路长短


作者: 花无缺    时间: 2006-10-26 16:54
对头
作者: yunnan9711    时间: 2006-10-26 20:37

是1.5~35mm2,而不是3.5,不要误导啊;


作者: QQOBO    时间: 2006-10-27 09:15
你就按4楼的就可以了,但一定要是国标线,非标不行,达标也不行.
作者: 飛雪    时间: 2006-10-27 09:23

谢谢了..

我明白了..


作者: 海儿    时间: 2006-11-11 09:25

这个应该是按照防雷等级划分的!

末级信号系统的SFD的PE线要在16mm平方以上(IEC标准).

电源系统分B C D级分别为..........


作者: 午夜十三点    时间: 2006-11-17 11:01

还是按照标准来比较好点吧?就算出事了还有国标给我们顶着呢!

不是乌鸦嘴。

[em01]
作者: 大胡子    时间: 2006-11-17 11:45
以下是引用yunnan9711在2006-10-25 23:18:00的发言:

从1.5~35mm2??你用吧,我不敢,规范也没错,但实际运用呢?钱是俺们老百姓辛辛苦苦来的血汗钱啊,我说说吧,如有异议的欢迎批评指导;

1、电源一级避雷器L-16、N-16、PE-25(我偷懒,买不起25的,还是同样用16的)严格说应该是A、B、C(或U、V、W)三相是用颜色分别为黄、绿、红,中性线随便你,可以选用黑色或蓝色,PE线选用双色(也有部分人选用黑色,建议尽量选购用双色线);

一般火线用红色,中线用蓝色,地线用黄花,都要PVR10平以上的。


作者: 无名小卒    时间: 2006-11-18 09:23
四楼的,真的有这么多说法吗,你在什么地方看的,是国标吗,我都是用10平方毫米的,接地线用16平方毫米的,你那个标准在什么地方看到的,给说一下![em06]
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-18 16:49
GB50343。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2