标题: 室外型设备保护机箱如何防雷? [打印本页]
作者: geoge690629 时间: 2006-10-24 15:54
标题: 室外型设备保护机箱如何防雷?
机箱高1.5m,宽1m。内放有重要的仪器仪表。基础为钢筋混凝土结构。
首先表示感谢。
作者: ct 时间: 2006-10-24 17:36
条件不清楚,叫人怎么回答.
作者: hewei0417 时间: 2006-10-25 09:08
就是就是 不清楚情况 能说什么啊
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 15:27
安装独立避雷针,避雷针与机箱要有3米安全距离,针要求单独接地。
作者: yunnan9711 时间: 2006-10-26 20:58
室外多数为金属密封的,要是能达到这个条件,你把活动的(比如前后铁门等等)用铜导线连接好,金属柜柜体做好接地就基本上没问题,剩下的就是考虑外来的其他因数(如电源及信号)的防浪涌防护;
作者: toshiya0 时间: 2006-10-26 22:45
假如你那个重要设备的线路是从外引入,那么你要在信号线的两端安装相匹配的防雷器,线路应采用铁线管屏蔽接地
我以前也遇到过,测量水流计量的表
作者: QQOBO 时间: 2006-10-27 09:02
我同意5楼6楼的说法,如果是这么去做,应该是没问题.
作者: cwd 时间: 2006-10-27 17:29
假如你那个重要设备的电源线路是从外引入,那么你还要在电源线的两端安装相匹配的防雷器,线路应采用铁线管屏蔽接地,并做好等电位的连接(重要)。