本人有一个问题:厂房避雷带能否和门窗的等电位连接带相连啊?由于这个厂房由两部分组成:有一边是一层的,还有一边是两层的,厂方把一层顶上的避雷带连接到两层的门窗等电位连接带上了不连的话靠得太近有可能发生反击,连的话在雷电流流过的时候厂房里面的由于法拉第笼作用摸了应该没事,但是被厂房外面的人摸到会不会发生事故啊?就像我们的明敷避雷带都要套pvc管就是怕被摸,为什么接到门窗上就不怕被人摸了涅?谢谢各位哈!
[em06]怎么都没人答啊?答出来请抽烟啊!大侠都跑哪去了?还是大侠水平~~~
刚才我问问题 打出来报酬500金币呢 都没人理我
估计这个点都在外面勘察 做工程呢
我也不知道,不过我想,是因为电位问题吧
在里面的电位相等啊,人摸了没有电位差就没有事,但人外面的人摸了,因为电位差就会有事
好像是不可以的.
金属门窗接地是从防侧击角度考虑的.
谁能指点指点啊?真是滴,雷神现在越来越不积极了,也不指点一下我们这些晚辈,还有asp,大胡子兄救命啊!
我不想说,我什么都不知道[em07]
金属门窗为什么不可以和避雷带等电位呢?但是你为什么一定要从避雷带上取呢?敲开主筋与大楼框架等电位,可别在避雷带上取啊,如果是砖混结构的,你就考虑在引线下尽量靠下取地,方便的话直接从地网上取(没必要做好不做),没了,尽是瞎扯蛋
[em01][em01][em01][em01]俺估摸你这不是什么厂房,是精神病院病房楼吧,谁没事吃饱了去摸什么避雷带啊
[em06][em06][em06][em06]晕啊!那先灌水顶着先,让大虾来救命
最好,谁能给个令人满意的答案!
大虾都去哪里了?
大虾们都去哪里了?
谁到是回答一下呀!
高手还没来贴就已经要被淹没了,没人顶我自己撑着
这两个东西是要连接的,当然不是像你们想像的那样,直接找一根4*40的扁钢或@10圆钢连接起来,而是能建筑物内部的主钢筋连接;不信你可以用地阻仪量一下,你可以看得出:它们的阻值很小....再一个你看一下建筑设计院的图纸:也可以看到,是要求连接的....当然我是说智能型大楼,你说厂房,可是什么厂房,没有说,概念太模糊了.....所以我也不太清楚..
这个问题我想是不是可以这样说:门窗未接地的话,如遇雷击而人又触及的话则肯定发生不良影响,如果接地,就象配电系统的接地是同一个道理,在配电系统出现故障的时候有接地保护的系统如果人摸上去的话产生的影响会小得多,同理做接地肯定比不做接地要来得安全。
愚见,各位大侠见笑!
最好,谁能给个令人满意的答案!
大虾都去哪里了?
大虾们都给人当醉虾吃了,楼主看看02D501-2《等电位连接安装》标准图集不就知道了!!!
这是一‘窗外的人能摸到’的厂房------只有一层。
要做等电位我不反对。但这个‘等电位’应该是相对‘地面’,对‘天’等电位就不对了。