安装距离:开关型SPD之间距离应为多少呢?
[em24][em06]
我没见过哪里有两级SPD都选用开关型的。
有何依据!请教请教?
[em06]如果两级都用开关型防雷器,根据防雷器品牌而定,可以说要考虑安全距离也可以说不需要考虑。
开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;
以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........
开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;
以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........
[em10]
开关型SPD之间距离应为多少呢?
我也是第一次听到两级都用开关型SPD.
开关型SPD与限压型SPD之间是10米
限压型SPD与限压型SPD之间是5米
小于这个距离要加装退耦元件.
我个人认为,多级SPD的设计原则应为一泻流,二箝压,在多级防护中之所以选择开关型是因为其泻流能力强,而且便宜,坏了也不可惜。但由于其响应速度慢,残压波形陡峭,对后面的电子设备保护不利,所以从第二极开始一般用箝压型,所以一般没有两个开关型相互配合的,因此规范上也没有说明。个人观点啊!
[em05]两级都是开关型的,你没有搞错吧,真是有钱没地儿花了。