ASPCN防雷技术论坛

标题: 安装距离 [打印本页]

作者: yangyong    时间: 2006-10-23 09:49
标题: 安装距离

 安装距离:开关型SPD之间距离应为多少呢?

[em24]
作者: ct    时间: 2006-10-23 15:58

[em06]

我没见过哪里有两级SPD都选用开关型的。


作者: yangyong    时间: 2006-10-24 08:29

有何依据!请教请教?

[em06]
作者: QQOBO    时间: 2006-10-24 08:56

如果两级都用开关型防雷器,根据防雷器品牌而定,可以说要考虑安全距离也可以说不需要考虑。


作者: hewei0417    时间: 2006-10-25 09:15
要什么距离~
作者: yunnan9711    时间: 2006-10-25 22:45

开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;

以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........


作者: hooyao0618    时间: 2006-10-25 23:19
IEC1312-3电涌保护器的要求中非常详细地介绍了这个问题。
作者: yunnan9711    时间: 2006-10-26 00:36
再次警告,表再拿国家规范或国际电工委员会的东东出来示威啊,要是有意见欢迎加入讨论......
作者: 旷怡    时间: 2006-10-26 10:38
以下是引用yunnan9711在2006-10-25 22:45:00的发言:

开关型SPD安装于LPZ0(A或B)区与LPZl区交界面,应为第一级,此避雷器架空进线时应选用(10/350μs波形)即为间隙避雷器,说简单点就是两块破金属片(开玩笑的),间隙的距离与启动电压或动作电压成正比,是物理原理特性,当电压达到预定值是就击穿空气(相当于两块金属片连接),其启动时间为100ns以内(这不是我说的啊,我可没测过,也不会测,呵呵)也就是说当此开关型SPD启动动作到下一个SPD启动动作按需要时间来算,需要与下一级SPD距离15米以上,限压的就不一样咯,他的原材料是非线性电阻材质.......我不想说了;

以上尽是瞎扯蛋,欢迎批评指导.........

老头,你很拽呀;不过,我喜欢。[em05]
作者: 闪电黄瓜    时间: 2006-10-26 11:20

 [em10]

开关型SPD之间距离应为多少呢?

我也是第一次听到两级都用开关型SPD.

开关型SPD与限压型SPD之间是10米

限压型SPD与限压型SPD之间是5米

小于这个距离要加装退耦元件.


作者: 小电池    时间: 2006-10-26 15:49

我个人认为,多级SPD的设计原则应为一泻流,二箝压,在多级防护中之所以选择开关型是因为其泻流能力强,而且便宜,坏了也不可惜。但由于其响应速度慢,残压波形陡峭,对后面的电子设备保护不利,所以从第二极开始一般用箝压型,所以一般没有两个开关型相互配合的,因此规范上也没有说明。个人观点啊

[em05]
作者: 花无缺    时间: 2006-10-26 15:51

两级都是开关型的,你没有搞错吧,真是有钱没地儿花了。

[em06][em06][em06]




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2