请问为电力系统做一二三级防护,SPD是如何选择的!~请大家告诉!~不请喝酒啦,喝我误码事。请抽烟喽~急啊!~基础问题,笑话了!
[em05][em05][em05]
当然是给总电源处安装80KA左右的.二级处安装40KA或20KA左右的.至于三级就可以安装插排式的呀!
总电箱最好装开关型的
这还好意思叫好学生
真是不要脸的啊
我想知道的是如何计算要多大的浪涌保护器。偶不是好学生么,不太清楚哈。偶刚从事这个行业,好多东东不懂!~谢谢大家了
顺便说一句,偶是中国石油大学,电子专业的。哪位好心人帮帮偶啊,偶对强电这块就是不明白啊,留个QQ号,帮帮偶啊
没有事的话,可以和我聊一聊
43186791
表随意就拿国标欺负人啊,国标是拿来学习的,不是拿来敷衍的,我个人认为,国标要读懂,而不是死背,最好是要能用自己的语言描述达到规范要求,要知道,和我打交道的多数是不懂防雷的门外汉啊,总是用些专业术语搞得人家一头雾水,人家那还有心情听你说啊?再说要是人家懂的话还找你???
我就随便用我的语言说说:
1、考虑分流值,分流值为全部类电流I的50%(直击雷雷电流),此50%分配于各种外来导电物,作为电源防浪涌当然首先考虑电缆线咯,这样讲吧,要是供电方式是TN-C系统,那就是三相四线制,即平均每条线的电流值为I(直击雷雷电流)/4(三相四线)*50%,雷电流大小视当地地域环境的气象条件;
2、电源避雷器架空线多数选用10/350波形50KA的间隙避雷器(云南地区多数如此),当然也可以选用8/20波形的,8/20波形的和10/350波形避雷器雷电流通流量按100KA折算17.5KA(我不记得是谁和我讲过,这只是估算,也许有误,再次深感歉意);
3、二级和三级均选用限压避雷器通流量8/20波形60~80KA和20~40KA,根据地理环境不同选择,在这就不解释了;
一头雾水啊!~
电力系统——什么制式?选用开关型还是压敏型单元的参考之一;
级数及标称通流容量的选取:最好做雷击风险评估后再定,如果有时间的话。
简单点说第一级适合采用100KA(8/20)或25KA(10/350)的SPD.
第二级适合采用40KA(8/20)
第三级适合采用20KA(8/20)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |