ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教?? [打印本页]

作者: aichen    时间: 2006-10-21 20:24
标题: 请教??

各位大侠:

       现在手头上有一个350KV变电站防雷工程,请教一下,有那一位做过变电站??有没有详细的资料??比方说防雷方案,施工方案等等.....

       在此先谢谢了!


作者: aichen    时间: 2006-10-23 08:34

各位大侠,怎么会没有人回答呢??


作者: QQOBO    时间: 2006-10-23 08:41

自己找资料吧!

靠山山会倒,

靠吖吖会老,

靠哥哥有嫂嫂,

还是靠自己最好。


作者: aichen    时间: 2006-10-24 10:43

人啊,你们在那里呀!~神啊,您救救我吧!


作者: ct    时间: 2006-10-24 17:38
神可救不了你了,还得靠人呀,呵呵!
作者: hewei0417    时间: 2006-10-25 09:16
做人要靠自己 嘿嘿
作者: aichen    时间: 2006-10-25 09:39

气死我了!!现在我找到资料了

你们谁要??


作者: hewei0417    时间: 2006-10-25 10:18
做人靠自己啊
作者: lyqsucy    时间: 2006-10-25 13:17

李哥

你问我啊,你不知道咱什么都行啊

去了南京开始接工程了


作者: yunnan9711    时间: 2006-10-25 23:52
电站接地?有的累哦,想当年贵州大龙火电站,风风雨雨的还下大雪,一干就是将近一个月,俺就那样呆着打井、挖沟、火溶焊接.......这还不说,还跟着那些河南老乡一起啃馒头,(要知道俺是南方人不吃面食啊)打死俺俺下辈子也不去了.......
作者: aichen    时间: 2006-10-26 08:51

电站接地?有的累哦,想当年贵州大龙火电站,风风雨雨的还下大雪,一干就是将近一个月,俺就那样呆着打井、挖沟、火溶焊接.......这还不说,还跟着那些河南老乡一起啃馒头,(要知道俺是南方人不吃面食啊)打死俺俺下辈子也不去了.......

不是了,是指变电站整体防雷了!电站一般会有两个站用变,大小呢看多大站了,有110KV、350KV等等不等,现在我们要做的是这一块的防雷了!


作者: aichen    时间: 2006-10-26 08:58

电站接地?有的累哦,想当年贵州大龙火电站,风风雨雨的还下大雪,一干就是将近一个月,俺就那样呆着打井、挖沟、火溶焊接.......这还不说,还跟着那些河南老乡一起啃馒头,(要知道俺是南方人不吃面食啊)打死俺俺下辈子也不去了......

谢谢,不是接地了!是一个综合防雷了!!


作者: aichen    时间: 2006-10-26 08:59
二、方案:
A::对直击雷采取消减和限流防护
  1:采用中美合资北京爱劳SLE少长针消雷装置:
  2:尖端放电产生的异性电荷中和雷云中的电荷以消减部分下行雷击。
  3:半导体电阻的限流作用阻碍上行先导的发展以消减部分向上发展的雷电。
  4:半导体针的电阻特性限制来不及中和的下行雷的雷电流幅值和陡度,大幅度削减雷电感应和地电位反击。
  5:尖端放电所产生的空间电荷的屏蔽作用消减附近的地面场强,从而增大了保护范围。
B:对低压供电系统采用三级防护
  1:第一级防护:选用ARROW三相电源避雷器DSOP-IIIA-001,通流容量为100KA,残压小于1000V
  2:第二级防护:选用ARROW三相电源避雷器DSOP-IIIB-607,通流容量为60KA,残压小于980V
  3:第三级防护:选用ARROW三相电源避雷器DSOP-IIIB-603,通流容量为40KA,残压小于980V
C:对进出机房的电源及信息线路作保护
  1:局域网线路防护:选用ARROW数据线保护器DLP-IV-RJ45-5,通流容量为5KA,箝位电压20V,传输速率100Mbit/s,安装于交换机信息端口。
  2:交流电源线路防护:UPS输出电源引出机房为监控室等设备供电的线路需进行保护,采用ARROW单相电源避雷器DSOP-IIIB-601,通流容量为40KA,残压小于620V
  3:铺设机房专用保护地线:采用采用ER防腐降阻接地极 和长效固化降阻剂,工频接地电阻不大于4欧姆,地线母线采用35mm2多芯铜缆,接至机房总等电位连接排。
  4:机房M型等电位连接
  5:在配电箱附近设总等电位连接排,在机房内各适宜位置铺设等电位连接端子板,并用16mm2多芯铜缆互相连通并与防静电接地、设备保护地、防雷接地就近相连;
  6:所有进出机房的电缆屏蔽层、电缆金属外皮和金属管道、铝合金门窗等其它金属物就近接入等电位连接带;
  7:将所有进出机房的电源线、信号线加装的相应防雷设备与等电位连接带就近连接。
  8:将机房内各设备的金属机架、机壳就近接入等电位连接带。
  9:等电位连接连接导线的走线方式和路径应避免感应环路的产生。
作者: lyqsucy    时间: 2006-10-26 10:39

收获也多多吧.........?做防雷的谁没有和民工一起混过