ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于接地 [打印本页]

作者: 好学生    时间: 2006-10-21 16:30
标题: 关于接地

一个防雷工程,对方是一个大型的压气站,站内没有完整的接地网,只是某些地方做了局部接地,对方的要求是不可以做联合接地,据说他们的设备不允许作成联合接地网,而且还没有避雷针等直击雷防护措施,对方也不允许加装避雷针,请问,这个工程怎么做好防雷。

[em05][em05]
作者: 好学生    时间: 2006-10-22 13:26
怎么没人理哦!~加急啊
作者: ct    时间: 2006-10-23 09:20

怎么做?

不允许做联合地网,那就不做独立地网了,要是两地网之间间距不够,就架等电位连接器。

不允许做避雷针,那就不做了,用避雷带,避雷线,避雷网都行呀。


作者: 昨日星夜    时间: 2006-11-3 08:45
可以采用避雷带、避雷线、避雷网,注意一点的是在引下线的时候不能采用膨胀螺丝只能采用绝缘子,因为是独立地网,以避免与大楼主钢精相连而形成联合地网!且此独立地网与其他地网之间要有安全距离,如达不到采用楼上说法,采用地极保护器进行两地网之间的连接!
作者: dags119    时间: 2006-11-3 09:04

他们之所以不让做联合接地,是因为怕时间久了地网的某个连接点或某个部位出问题,如果这样就会影响整体的接地效果,可见他们对防雷要求是很高的.

那你就可以用离子接地体接地呀,这种接地体是单独一颗颗接地的,每一颗都有各自的引出线与建筑物的防雷带连接,而且它的降阻效果是非常好的

[em05]
作者: 好学生    时间: 2006-11-11 10:42
广告么,楼上的
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-18 23:18
呵呵。这个问题啊,不知道该怎么说。
作者: 大胡子    时间: 2006-11-20 09:13
可以用接地模块和TFS
作者: 通天雷神    时间: 2006-11-20 11:44
[B]以下是引用[I]大胡子[/I]在2006-11-20 9:13:00的发言:[/B][BR]可以用接地模块和TFS
忽悠~
作者: 大胡子    时间: 2006-11-20 12:54

这俩东东是俺这十来年用过的性价比最好的产品!


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-17 17:30
以下是引用大胡子在2006-11-20 12:54:00的发言:

这俩东东是俺这十来年用过的性价比最好的产品!

真的?

[em07][em03]
作者: 白桦    时间: 2006-12-18 10:55
[em15][em15]
作者: 孔子000    时间: 2006-12-18 13:39

这个不用担心!

几地网之间装电子开关就OK!


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-21 16:06
电子开关??何物?
作者: wft198    时间: 2008-1-21 11:20
标题: 回复:关于接地
不知道你要做到电阻多少以下 如果在土壤条件好的情况下用接地棒就行 最为省时省钱