新建建筑物接地:
设计图纸要求不大于1欧。
验收根据设计,但其测试方法。有争议!例如4102表,按仪表要求连接线,电压极距建筑物大于20米,电压极与电流极10米,测得接地电阻2-3殴左右(电压极,电流极位置土壤良好的情况下),去掉线阻的话,我们采用仪表放在被测建筑物,能降0.6欧左右。想达到小于1欧,很困难。但施工队自检用的是手动摇表,电压极距建筑物20米,电流极距建筑物40米,测得1欧以下。
举例:
如一新建筑楼房长50米,宽15米,高21米 地网对角钱为52米为D。采用通信基站附录接地的测试方法要求,我采用2D地中距离,电流极为2×52=104米,电压极距地网的距离为(0.5-0.6)的电流极距地网距离,电压极为如果0.5的话为50米,如0.6的话为40米,其接地电阻为0.4欧,0.6欧。如果是5D的呢?电流极为250米的线,电压极为125米,实际证明电压极与电流极加大距离,必导致接地电阻的减小。问其测试方法的可行性,检测机构的权威性!如何应对!请各位前辈指教!
还有去检测一个军区部队:
火工品库,拆分泵房,检测中心、拆分工房等地爆器材的建筑。设计独立避雷针为10欧,单独接地。内部设备为不大于1欧。
开始,我们以为是按规范来,没有按设计考虑。采用仪表的要求,电压极距建筑大于20米,电流极与电压极为10米,测得4欧,后来得知设计中有小于1欧的。就采用3-5倍的方法测得,接地为0。8欧。(火工品库、高压泵房、周转库都没有独立避雷针保护,采用金属彩板。是否符合规范要求。)请各位大虾指教一下,防雷接地电阻怎么测试,什么样方法测试相对科学!有依据!请各位防雷前辈指教,万分感谢!!!
版主急救呀!
很专业哦,楼主!!
可能版主还没有来得急与防雷检测中心的人员沟通吧...
问题没有回答的,悲哀,我帮你顶顶吧。
但是,实际中涉及接地测试的敏感问题.加上,我们是按照设计走的,怎样才能提出符合事实.况且,我们出据检测报告,隐患整改意见书怎么提呀!就像QQOBO所说的,我们检测的是按照依据来的呀!
谢谢花无缺大哥!对不起,我有点事!我过几天给你打电话!我先把我的邮箱的地址告诉你可以吗?bxdxdashu@163.com
你的电话留给我吧!我给你打!怎么能让你打呢!
谢谢花无缺大哥!
我现在有事,对不起过几天我给你打电话,我把邮箱地址告诉你!bxdxdashu@163.com
你把电话发过来!在些谢谢哥哥了!
还是没有回答的!不知道各地的防雷检测,没有碰到这些问题吗?
这此讨论大家可以受益,我也遇到了同样的问题.请版主帮忙.
用摇表测的数据与检测中心测的不一样,相差有4欧左右。(手摇0.5欧,数字4.35欧)
不搞检测这一块的不什么了解!!!!
[em07]可以用这个:
http://www.asp.cn/dispbbs.asp?boardID=35&ID=1934&page=2
[em01][em01][em01][em01][em01]
古时候,楚地有个穷苦的读书人,读《淮南子》这部书时,看到书上有这样的记载:螳螂用树叶遮住自己的身体,其它小昆虫就看不见它,要是有人能得到那片树叶,就能用它隐藏自己的身体。
看到这里,书生呆呆地想:要是我能得到那片树叶,该有多好。我用树叶遮住自己,想要什么只管到集市上去拿,再也不会过这苦日子了。
想到这里,他扔下书就往树林跑去,想找那种螳螂藏身的树叶。他抬着头,一棵树一棵树地找过去,边脖子都酸了,也没找到那些种叶子。
忽然,他看见一只螳螂躲在一片树叶的背后。他高兴极了,赶紧爬上树,准备采那片叶子。可巧,一阵风吹过来,树叶纷纷飘落,他要采的那片叶子也落到地上。
究竟哪片树叶是螳螂藏身的那片,他怎么她分不清。好不容易找到的宝贝树叶总不能不要呀!它准在这堆树叶里。书生脱下衣服,把地上的树叶都包了回去。
回去之后,他一片一片地拿起树叶遮住自己的眼睛,问他妻子:“你能看见我吗?”起初,他妻子老老实实告诉他,:“看得见。”后来,见他没完没了地问,不耐烦了,说:“别问了,看不见了。”他高兴地跳起来,大声喊道:“宝贝可找到了!宝贝可找到了!”说完,拔腿就往市场跑。
市场可真热闹,什么东西都有。书生满心欢喜,一只手拿树叶遮住自己的眼睛,另一只手去人偷人家的东西,结果,给人当场抓获,被扭送到县衙门。
县官审问他的时候,他老老实实地说:“我找到了一片能隐身的树叶,用它遮住自己的眼睛,什么都看不到,这才去拿人家的东西。不知怎么搞的,这片树叶失灵了,我给别人看见就被逮住了。”
县官听了,忍不住哈哈大笑起来,知道他是个书呆子,训斥了一顿就把他释放了。
[em01][em01][em01][em01]
没什么事帮你顶一下.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |