标题: [求助]用什么仪表什么方法测得的接地电阻会很小? [打印本页]
作者: 一洼清水 时间: 2006-10-17 12:48
标题: [求助]用什么仪表什么方法测得的接地电阻会很小?
请问大家在平时测量中有没有什么方法测量的电阻能小一些
或者用什么仪表?
我这有4102 4102A MI2124
(诚心求救,并非什么脑筋急转弯)
作者: 庞华基 时间: 2006-10-17 13:02
将辅助接地极打到地网上,在多倒上些水,肯定低得可怜。
不过这种方法不是正确方法。
作者: 云间闪电 时间: 2006-10-17 16:15
老兄:别误导楼主啦!!!!!
[em01][em01][em01][em01][em01]
作者: trx998 时间: 2006-10-17 16:16
好象没什么很大区别把
作者: 一洼清水 时间: 2006-10-17 17:19
那正确的方法呢?你们都用什么方法测啊
作者: 清洁工 时间: 2006-10-17 23:14
看这里啊!!
http://www.asp.cn/dispbbs.asp?boardID=35&ID=1934&page=2
[em05][em05][em05][em05][em05]
作者: 一洼清水 时间: 2006-10-18 12:24
3Q
作者: diaojl 时间: 2006-10-18 14:34
楼上的哥们,我看很多人回帖都是3Q,一直不理解什么意思,请解释下。
作者: 天雷星 时间: 2006-10-18 14:37
有中国特色的洋泾浜的THANK YOU的。。。。。。
作者: glgm 时间: 2006-10-18 16:47
网内测量会很小的,老兄是不是又想歪道了?
作者: lovintcm 时间: 2006-10-19 13:51
在地网上测量
作者: lovintcm 时间: 2006-10-19 16:12
3Q就是谢谢的拉
作者: 张衡 时间: 2006-10-19 23:05
仪表只要不是坏的或者未经过计量校准应该都差不多(歪方法很多,呵呵),最新的信息产业部标准好象不要求地阻值了.
作者: 候鸟 时间: 2006-11-4 21:01
呵呵,方法挺多的,想要电阻多少就多少...
再先进的仪器不都是人在用啊,哈哈
[em07]
作者: lovefqy 时间: 2006-11-4 22:30
以下是引用lovintcm在2006-10-19 16:12:00的发言:3Q就是谢谢的拉
哇,你也知道啊,这么厉害
作者: lovefqy 时间: 2006-11-4 22:36
以下是引用一洼清水在2006-10-17 12:48:00的发言:请问大家在平时测量中有没有什么方法测量的电阻能小一些
或者用什么仪表?
我这有4102 4102A MI2124
(诚心求救,并非什么脑筋急转弯)
如果按照正确的方法测量地网的接地电阻,严格意义说只有一个值,毕竟"地阻"它是客观存在的东西,如果要想改变它,那也不是它的真实值,如果使用一些小伎俩,就有点~~~~~~
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-4 23:27
3Q 谢谢
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-4 23:28
的意思
作者: 斯峰 时间: 2006-11-7 23:11
有意思
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-8 14:04
相比较的话,4102相对大一点,大约大5%;4105测的大小和地网面积、电池电压有关系,有些情况低5%左右,有些情况高5%-10%。这些和它们内部的设计电路有关。
比较准确的是ZC29B,粗测,可以用ZC29B-1;细测,可以用ZC29B-2。可以测的非常之准确。偏差1%内。
但是,首要问题是:你需要把各型号测试仪表用到出神入化的境界。
测接地电阻想投机取巧的话我建议还是算了,因为,现在的测试标准改了。改成“差等法”,原先那些招数估计现在都不能用了。
[此贴子已经被作者于2006-11-8 14:06:51编辑过]
作者: lovefqy 时间: 2006-11-8 20:42
果然与众不同
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-8 23:18
楼上灌水?
作者: 地煞 时间: 2006-11-9 09:38
请教差等法?[em03]
作者: 花无缺 时间: 2006-11-14 09:40
何谓"差等法"呢
作者: 李天 时间: 2006-11-14 13:42
下完雨后,最好是大雨,去测量肯定小。
作者: 56490 时间: 2006-11-14 13:56
以下是引用李天在2006-11-14 13:42:00的发言:
下完雨后,最好是大雨,去测量肯定小。
回答错误,扣10分.只有地网埋深不够才有此说.反之,则反.
作者: 56490 时间: 2006-11-14 14:01
请教差等法?
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-14 15:50
有道理!
作者: lovintcm 时间: 2006-11-15 10:39
其实只要地阻符合基本要求就行了,
假如要达到0.1欧,告诉你们个好方法,
买一卷铁丝,埋大点面积,然后把地极插下去就行了
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-17 21:59
差等法:对于非均匀土壤环境下工频接地电阻的测量的方法。要求,1D/2D下的工频接地电阻R1应约等于3D/5D下的工频接地电阻R2。如不相等,取其大者。
作者: yamen 时间: 2006-11-21 15:28
哦,又学到了。
作者: mf_lyj 时间: 2006-11-21 15:45
两个桩的距离拉到10米,在桩上倒点水,即符合规范,又可以使电阻小点。
作者: woshixinghua 时间: 2006-11-24 15:58
学习中!
[em02]
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-25 00:45
以下是引用mf_lyj在2006-11-21 15:45:00的发言:两个桩的距离拉到10米,在桩上倒点水,即符合规范,又可以使电阻小点。
你怕说的是用摇表20/40米测吧?那也得数据稳定。而且,怕也不一定小。
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-26 16:24
同意雷神的看法!!
作者: 风 时间: 2006-11-28 15:36
以下是引用通天雷神在2006-11-25 0:45:00的发言:你怕说的是用摇表20/40米测吧?那也得数据稳定。而且,怕也不一定小。
雷神大哥:这种情况我们也碰到过,在高山上做完地网后用50/100米的测量线测得阻值为8欧姆,达到了小于10欧姆的要求,而用20/40米的测量线测得16欧姆,阻值偏大了这是什么呢。
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-28 17:07
原因比较多。
作者: 风 时间: 2006-11-29 11:13
雷神大哥可指点一下吗
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-29 15:49
那要收费。
作者: 风 时间: 2006-11-30 08:50
雷神大哥还在乎这点吗,就当是救济一下兄弟好吗?呵呵
作者: cugabc 时间: 2006-12-2 21:38
呵呵,我有一个防雷中心的朋友,他给别人验收的时候有个习惯:如果对方很客气,对他很恭谨,他就把桩打的离地网很近,如果感觉对方对他不爽,他就会把桩使劲网远的地方、网硬的地方打.哈哈。当然这是对付外行人的,内行人他也不敢这样的
作者: lingaobin 时间: 2006-12-3 01:28
这样子做合规矩吗?
作者: 风 时间: 2006-12-3 15:45
但有的时候距离地网近处测,未必阻值就小的呀
[此贴子已经被作者于2006-12-3 15:46:45编辑过]
作者: lxfl 时间: 2006-12-4 17:26
以下是引用lingaobin在2006-12-3 1:28:00的发言:
这样子做合规矩吗?
规范有具体的规定吗?不过太小人了。
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-5 09:34
有检测验收规范。
作者: tener 时间: 2006-12-6 23:26
个人意见:关于接地电阻问题,有条件能达到相关规范要求的当然好,做足了工作也没有办法降低的话相对大点也是没有问题地!防雷最重要的并不是接地电阻。
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-7 00:58
可一般情况下,达不到要求你收不到钱啊。