标题: 3+1和四组合电源模块各自应用的地方
请教各位大侠:
我应该怎样去选择"3+1"和"四组合"的电源模块,他们各自应用的地方有什么不同?非常谢谢各位大侠的指点,小弟谢先!
[em01][em01][em01][em01]
作者: lyqsucy 时间: 2006-10-17 09:56
主要根据防护供电线路的供电制式不同而进行不同的选择,3+1模式广泛应用主要是因为TT供电系统最为常见,
如果有什么不同你可以搜论坛里3+1应用的好处,应该有好多帖子
作者: 庞华基 时间: 2006-10-17 13:07
3+1主要防止避雷器本身因漏电流被烧坏,或避雷器被击穿而引起对地短路,造成主线路停电;或漏电流引起发热引发火灾。
不要看什么TT,要看3+1得工作原理。
作者: trx998 时间: 2006-10-17 17:12
现在大多都出3+1模式,防止中线漏流引起模块自燃
作者: shuxioufire 时间: 2006-10-18 17:12
谢谢2.3.4楼大侠的回帖,照楼上大侠的意思"四组合"就不应该存在了,但实际应用中也用得很多的,能不能说一下为什么要用四组合,它有什么好处?小弟恭候回帖!![em01][em01][em01][em01]
作者: lyqsucy 时间: 2006-10-18 17:53
在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,很常见!
电网故障时,比如说中线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压,防雷器损坏产生回路故障电流。在地组值高 或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏。
采用3+1,故障时 回路阻抗主要是供电变压器及供电电缆,阻抗低 故障电流大,故障电流能时空开脱落,
作者: shuxioufire 时间: 2006-10-19 15:08
6楼大侠让小弟茅舍顿开,舒服!晚上请大侠吃饭!!![em01][em01][em01][em01]
作者: 旷怡 时间: 2006-10-26 11:03
以下是引用lyqsucy在2006-10-18 17:53:00的发言:在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,很常见!
好!从电阻和防雷器自身保护及防护设备配合的角度来分析,十分佩服!受教!
但还有很重要的一方面哟,先卖个关子:)
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 14:44
在供电环境恶劣的地区,或不清楚供电情况的地区,建议用户采用3+1结构的防雷器。3+1防雷器是指相线与零线之间安装压敏电阻防雷模块,而零线和地线之间安装放电间隙防雷模块。此种保护结构较传统的相线与地线间安装防雷模块,具有更可靠之优点。在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的环境接地电阻差异很大,某些地方接地阻值偏高,并非不常见。
电网故障时,比如说中性线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(Uc),防雷器损坏产生回路故障电流。在接地电阻值偏高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏。
采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使接地电阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在相线与零线之间,而市电相线与零线回路阻抗,主要是供电变压器及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,使防雷器与电网隔离,确保电路安全。
作者: trx998 时间: 2006-10-27 14:03
供电环境恶劣的地区,零地分不分你还得查呢
作者: 孔子000 时间: 2006-11-6 14:18
这方面的论文很 多 啊
作者: 肥狼 时间: 2006-11-6 16:00
TN供电系统中最好不用3+1的模式,这种模式相-地间的保护水平实际是相零间限压型SPD与零地间间隙型SPD保护电压的和,是以牺牲保护效果来达到使用安全的目的,我这里有几篇专家的论文详细分析了3+1的特点。
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-6 20:29
我想说说都被你们前面说完了都不留点机会给我表现啊!!![em06][em06][em06]
作者: 孔子000 时间: 2006-11-8 13:34
以下是引用肥狼在2006-11-6 16:00:00的发言:
TN供电系统中最好不用3+1的模式,这种模式相-地间的保护水平实际是相零间限压型SPD与零地间间隙型SPD保护电压的和,是以牺牲保护效果来达到使用安全的目的,我这里有几篇专家的论文详细分析了3+1的特点。
请求论文!tb50540326@126.com
有时间发给我看看,可以吗??