ASPCN防雷技术论坛

标题: 版主啊,出来救命,避雷针滚球法的应用 [打印本页]

作者: 好学生    时间: 2006-10-17 08:43
标题: 版主啊,出来救命,避雷针滚球法的应用

请各位大哥帮小弟解决一下问题,偶用的ESE2500避雷针,避雷针的基座是10米,保护建筑高度23.2米.我用CAD画滚球法。请各位大哥给我说下,请喝酒哇!

[em02][em02][em02]
作者: 56490    时间: 2006-10-17 10:04
如果是独立建筑物,你的针放在屋面中间也不够高呀!保护半径只有6-7米。
作者: 好学生    时间: 2006-10-17 12:34

不是吧!~请告诉我一个正确的方法吧!

[em04][em04][em04]
作者: 好学生    时间: 2006-10-17 12:37

:据接闪方式选用ESE2500型避雷针(支撑高度10m,用不锈钢管支撑)一支及避雷带(建筑施工时已铺设)

保护半径Rp=[H(2D-H )+L(2D+L)]1/2

其中:D---闪击距离(即滚球半径)

       第三类防雷建筑物D=60 m

      H---高于被保护物的水平高度(安装高度)

       H= 10m

   L----上行抢先距离

ESE2500 型△L=25 m

Rp= [10×(2×60-10-10)+25×(2×60+25)]1/2

    = 68m

看下这个对不?


作者: 好学生    时间: 2006-10-17 13:56

版主,出来解决一下啊,急

[em01][em01][em01]
作者: 56490    时间: 2006-10-17 17:07
按你的公式,不要支杆,把避雷针放在屋面就有60多米的保护半径???????????
作者: trx998    时间: 2006-10-17 17:08
没错,那个是ESE出的,不过应用时候可能要打点折扣
作者: 好学生    时间: 2006-10-18 07:44
那应该怎么算,请大家给我个说法啊,实在是搞不通啊
作者: 56490    时间: 2006-10-18 10:33

就算是上行(再加上周围)抢失距离25米,当hx大于60米时,保护范围也不应大于25米才对。否则就不是滚球法。


作者: 好学生    时间: 2006-10-19 07:54

更不懂啦,那个算法是ESE网站上的

[em06][em06][em06]
作者: 浩瀚    时间: 2006-10-21 16:46
我听有搞防雷的老先生讲过不管什么针 均按照滚球法算其实际针高  有些高科技针要真在实际应用中还真有点悬乎
作者: QQOBO    时间: 2006-10-23 09:05

我建议你不要用避雷针,如果你还做一支十米高的避雷针,再加建筑物高度23米,那么就超过了避雷针的保护范围,要做防侧击雷了。最好是避雷带,或者是多支避雷针,把高度降低。


作者: 好学生    时间: 2006-10-23 15:14

呵!~明白了!


作者: ct    时间: 2006-10-23 16:02

真不明白,现在大多数人做直击雷设计时,为什么总喜欢先考虑用避雷针呢,是对防雷不够了解呢,还是。。。


作者: 好学生    时间: 2006-10-24 12:55

我才不喜欢用呢!还是用避雷带,避雷网好点!

[em01][em01][em01]
作者: hewei0417    时间: 2006-10-25 09:09
实在算不出来 就随意咯~!!
作者: 好学生    时间: 2006-10-25 15:42

没事的干






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2