ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]室外监控设备的接地要求? [打印本页]

作者: ads__23    时间: 2006-10-16 21:51
标题: [求助]室外监控设备的接地要求?

请教一个问题,在室外监控系统中,监控杆的接地阻值要求是多少?谢谢大家


作者: 空降兵    时间: 2006-10-17 00:35
小于4欧姆
作者: mjzzq    时间: 2006-10-17 08:39

依据???????


作者: ads__23    时间: 2006-10-17 08:47

有人说是20欧姆 也有说4欧姆的 有没有规范可依啊?


作者: whbillion    时间: 2006-10-17 09:34

我个人认为应该做到10欧姆就可以了,这是前端的防雷接地。在警务监控室做到4欧姆。机房就做到1欧姆。依据是什么呢?这个规范也没怎么明确说明。我曾经做过一些这方面的防雷接地方案。有些确实要求我做到4欧姆的,如不好做到,则可以做到不大于10欧姆。


作者: lyqsucy    时间: 2006-10-17 10:01

当你找不到规范依据时,4、 10、 20、无论哪一个, 只要原理上解释的通,实际可行,多少欧姆你说了算。


作者: ads__23    时间: 2006-10-17 10:22

谢谢楼上几位大哥


作者: yunson    时间: 2006-10-17 17:02

民用闭路监视电视系统工程技术规范   GB50198-94

2.5.4系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4,采用综合接地网时,接地电阻不得大于1。


作者: trx998    时间: 2006-10-17 17:04
得看地方,不过最好做的小点总没错,实在不行10欧姆应该也行




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2