电压保护水平定义中的"测得防雷器两端的最高限制电压"如何理解?是说的残压吗?若不是,是什么???
请详细说明......
残压就是测得避雷器两端的最高限制电压。IEC61643-1标准中推荐了一系列的保护水平值,取最靠近残压的最大值就是避雷器的保护水平值,由厂家自己声称,能不能通过权威机构的检测又是另一码事了。
应该不是一回事呀,残压我们都知道它测定的波形及电流的流量有关系....保护水平好像没有这回事呀!
领导..这么早就回去了...难道你休的婚假就才这么几天??
保护水平是一系列的固定值,比如2K,1.5K了等等。应该小于等于最大残压
好像是这样的。
保护水平是一系列的固定值,比如2K,1.5K了等等。应该小于等于最大残压
好像是这样的。
固定值是绝缘耐压值,
怎么没有见到你的人....最近
电压保护水平:
在防雷器被启动时,它两端出现的最大瞬间电压值
电压保护水平:表征SPD限制端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最大值.
限制电压:施加规范波形和幅值的冲击电压时,在SPD两端间测得的最大峰值电压。
残压:放电电流流过SPD时,其两端电压的峰值。
原帖由 ct 于 2006-10-30 16:31:00 发表 <p>电压保护水平:表征SPD限制端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最大值.</p><p>限制电压:施加规范波形和幅值的冲击电压时,在SPD两端间测得的最大峰值电压。</p><p>残压:放电电流流过SPD时,其两端电压的峰值。</p>