ASPCN防雷技术论坛

标题: 大侠们指点一下:检测移动基站时都有哪些要注意的? [打印本页]

作者: 流芒    时间: 2006-10-10 08:54
标题: 大侠们指点一下:检测移动基站时都有哪些要注意的?

      小弟刚接触防雷,马上就要参与大量移动基站的检测。规范看了好几遍,可没实际做过,心里总是没底。

      各位大虾指点指点:1、检测移动基站时都有哪些要注意的地方?

                                      2、容易犯的错误是什么?

                                      3、各种经验啊!!!


作者: 清洁工    时间: 2006-10-10 12:44

兄弟是那疙瘩的???????

[em02][em02][em02][em02][em02][em02]
作者: 流芒    时间: 2006-10-10 12:56

辽宁那嘎达滴。

现在实在是菜得很啊。


作者: 一洼清水    时间: 2006-10-10 12:59
注意安全
作者: 流芒    时间: 2006-10-10 13:06
对啊,水是导电滴,一定要注意啊!!![em01]
作者: 198144    时间: 2006-10-10 15:12

4楼的大哥是高手"注意安全"

[em01]
作者: 云间闪电    时间: 2006-10-10 15:15

千万不要爬铁塔!!!

 

[em01][em01][em01][em01]
作者: towhy    时间: 2006-10-10 15:54

一般不用爬铁塔的。1、检测接地电阻;2、注意接地引入线和引入点的位置;3、引下线的布置是否合理,和接地线距离是否足够;4、馈线是否接地;5、线架接地是否合理;5、设备无随机接地;6、避雷器是否足够;7、避雷器接地是否单点;

特别要注意电源电缆是否敷设规范(是否埋地等)。总之,非常多。当然,不需要面面俱到,但特别要注意可能是引起上次雷击事故的隐患点。


作者: 流芒    时间: 2006-10-11 08:57

多谢指点,感激不尽,难以言表,万分激动.

赞!!!!

[em17]
作者: 花无缺    时间: 2006-10-26 15:41
检测基站,按照报告项目一般不会有漏测的,容易犯的错误吗:一般不会有的拉,至于经验吗,你别说还真有,手机在那儿信号刚刚的。[em05][em05][em05][em05]
作者: 飛雪    时间: 2006-10-26 16:19

一点一定要记信...

光缆一断,损失百万


作者: 花无缺    时间: 2006-10-26 16:52
废话[em01][em01]