标题: 关于GB50057-94中的一点疑问 [打印本页]

作者: xxxneo    时间: 2006-10-8 21:37
标题: 关于GB50057-94中的一点疑问

原文:

在LPZ0A与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器,应采用本规范附录六的附表6.1~附表6.3的雷电流参量估算通过它们的分流值。当无法估算时,可按以下方法确定:全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流ii 等于is/n,n为上述设施的个数。流经无屏蔽电缆芯线的电流iv等于电流ii 除以芯线数m,即iv = ii /m(见图6.3.4-1);对有屏蔽的电缆,绝大部分的电流将沿屏蔽层流走。尚应考虑沿各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者。

疑问:

这个50%到底是怎么确定的?可以建模计算得出吗,如何建模,可否给一个经典模型?

流入建筑物的各种导电物的电流会有这么大吗?

能否给一点参考资料

多谢达人帮助

[em01][em01]
作者: 清洁工    时间: 2006-10-8 22:10

可以学习参考《电缆段的雷电流分流试验研究》——中国防雷,2005.5 第20页

[em04][em04][em04][em04][em04]
作者: xxxneo    时间: 2006-10-9 09:22

好快就有达人回复啊

十分感谢

我想你说的是小的方面,电缆方面的分析

可以从大的方面来分析计算吗?

见下图

 

看另外一篇文章说模型应该这样更好

 

但是这样建模计算好麻烦

不知道怎么下手

再次求助达人


作者: 马不停蹄    时间: 2006-10-9 09:28

学习中


作者: 大胡子    时间: 2006-10-10 07:41
这是估算的,不会那么准就是50%,反正不超过一半走线路就是了,如果每一个雷都一样,都是“全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。”,以后学校的防雷专业就归入数学系好了。
作者: xxxneo    时间: 2006-10-10 14:33

我也觉得这个无法计算

本来就是估算的值

但是老师硬是要钻这个空子

没办法

那可以建个模型计算大概的百分数吗