ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助硫酸罐的防雷 [打印本页]
作者: 木介 时间: 2006-10-8 16:01
标题: 求助硫酸罐的防雷
各位战友好!小弟我现在遇到一个情况.有一制造浓硫酸的化工厂,其储浓硫酸罐高6米,共13个,间距2米,直径均为4.5米,罐的厚度是5cm. 还有一架空管道,离地4米,传输反应材料用.
等电位接地肯定是要做的,问题是,要不要做防直击雷?架空管需要做屏蔽吗?
谢谢各位支持!
作者: 木介 时间: 2006-10-9 09:08
如何做啊,雷神及各路神仙,点拨一下
作者: ct 时间: 2006-10-9 15:10
可装可不装,根据GB15599-95规范第4.1.2之规定
当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。
作者: 大胡子 时间: 2006-10-10 07:45
化工厂严点好,能装的防雷器(针)都装吧,安全第一。
化工厂按规定每半年要雷检一次的说,收费也不低。
作者: ct 时间: 2006-10-10 13:49
也是,只要有钱,做做也无防
作者: 木介 时间: 2006-10-16 09:24
谢谢各位,还是不装了,那家伙没钱,单做接地了.
作者: fjndjyt 时间: 2006-10-16 20:39
不要被他忽悠了,他哪是没钱,只不过是不愿意出这个钱罢了!
作者: trx998 时间: 2006-10-17 17:16
有这样得…………
作者: ct 时间: 2006-10-19 16:39
7楼的说的对,不是没钱,而是舍不得出钱。
作者: 飛雪 时间: 2006-10-20 16:40
如果硫酸罐是金属的.那它还不和金属反应啊.
用不了几年.硫酸泄漏又是头条新闻....
作者: hewei0417 时间: 2006-10-25 09:26
公司有钱 就做死的搞撒
作者: nick151 时间: 2006-10-25 21:08
10楼的你没学过初中化学?浓硫酸是反应啊,但是他表面被氧化会阻止反应继续进行。。。。。。
作者: yunnan9711 时间: 2006-10-25 23:07
以下是引用ct在2006-10-9 15:10:00的发言:可装可不装,根据GB15599-95规范第4.1.2之规定
当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备。但在多雷区(注),当油罐顶板厚度大于、等于4mm时,仍可装设防直击雷设备。
这个是针对油罐或其他易燃物体,在这不使用,规范为什么会这样规定就不说啦,但是别忘了,防雷除了人为指定通道以外还有一条------躲避,当然,这个不做也罢,足够啦.......还做什么呢?有钱就扶贫吧,我斗地主还就只敢玩一块的呢[em08][em08]