ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于离子接地棒 [打印本页]

作者: diaojl    时间: 2006-10-7 11:31
标题: 关于离子接地棒
请问各位老大采用离子接地棒做接地装置,最少采用几根就可以达到小于1欧姆的接地电阻?谢谢解答。
作者: diaojl    时间: 2006-10-7 11:37
我是指在一般条件下,不是土壤电阻率特别高和特别低的地方。
作者: 大广    时间: 2006-10-7 19:51
土壤电阻率小于200欧米的用二-三根就能达到。
作者: diaojl    时间: 2006-10-8 16:35
谢谢楼上的解答,200欧/米应算比较不好的土质了吧,看来这个离子接地棒还挺不错的。
作者: towhy    时间: 2006-10-8 16:49
200欧*米的土壤电阻率绝对算好的了,你可以试下2000欧*米的土壤
作者: 大胡子    时间: 2006-10-10 07:47

俺怎么就老碰到20000欧*米的砂石土壤

[em06]
作者: 防雷小弟    时间: 2006-10-10 09:45
20000欧*米也有点太大了吧,大石头啊,呵呵[em04]
作者: towhy    时间: 2006-10-10 09:59
不要石头,沙沉积层达20米厚,3000欧*米以上也经常有的
作者: 大胡子    时间: 2006-10-11 07:44
以下是引用防雷小弟在2006-10-10 9:45:00的发言:
20000欧*米也有点太大了吧,大石头啊,呵呵[em04]

就是这个地方,深圳南山。有个双甲公司还说花几万就可以在这上面做个小于一欧的地,不过给俺几万也能测出个一欧姆的地。

如果换成通天上次做的华山可能50000欧*米了吧

[upload=jpg]UploadFile/2006-10/200610117433234382.jpg[/upload]

作者: 游人    时间: 2006-10-13 09:11

采用深井爆破 加降阻剂?或外引地网?


作者: 李天    时间: 2006-10-16 11:59
采用深挖掘换土和外接地网效果应该差不多,但外接不了地网只能换土了。
作者: trx998    时间: 2006-10-17 17:14
换土也要有地方让你换呀,要没呢!
作者: diaojl    时间: 2006-10-18 14:27
看诸位似乎认为200欧*米是超级好土似的,我觉得200应该算普通吧,2000以上还少见。如果2000欧*米的土壤那用离子接地棒得多少根!降阻剂都不得了,好几吨。
作者: diaojl    时间: 2006-10-18 14:31
以下是引用大胡子在2006-10-11 7:44:00的发言:

就是这个地方,深圳南山。有个双甲公司还说花几万就可以在这上面做个小于一欧的地,不过给俺几万也能测出个一欧姆的地。

如果换成通天上次做的华山可能50000欧*米了吧

[upload=jpg]UploadFile/2006-10/200610117433234382.jpg[/upload]

哦,真佩服那些树哈哈,那么贫瘠的土壤也生长的不错,看表面确实是些沙啊石头啊什么的。山上的土壤自然不能和平地的比,问题是在山上做接地极的机会还是不多,我不担心自己碰到哈哈,命好。






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2