标题: 大楼接地电阻的标准解答,快快!!!!!!!!!! [打印本页]

作者: 天使&海豚    时间: 2006-9-20 09:09
标题: 大楼接地电阻的标准解答,快快!!!!!!!!!!
各位同人,大侠们,本人在文章中看到大楼的接地电阻应<1欧姆,而我看的规范上是接地电阻应<4欧姆,请问在实际操作中应按照哪个标准呢?
作者: 蓝色闪电    时间: 2006-9-20 13:03
要看你大楼是做什么用的,如果大楼内有设备要求接地电阻小于1欧姆时,应该小于1欧姆。没有什么特殊设备时不用要求这么高的。
作者: 天使&海豚    时间: 2006-9-20 15:27
大楼内肯定有设备啊,那要是实际测量时就按接地电阻<1欧姆算了,谢谢啊!!!![em01]
作者: 小电池    时间: 2006-9-20 17:08
你能做得到小于1欧姆的接地再说拉
作者: 清洁工    时间: 2006-9-20 23:44

哎!一声叹息!!

[em06][em06][em06]
作者: 天使&海豚    时间: 2006-9-21 09:10

我不是说做<1欧姆的接地电阻,而是在勘探时去测量看他合不合格啊 ,在方案中论述时用的着啊

 

[em01]
作者: 旷怡    时间: 2006-9-21 10:23

客户当地负责验收的防雷中心  的要求和标准 [em05]


作者: 大胡子    时间: 2006-9-21 12:48
防雷所去10就可以了
作者: 浩瀚    时间: 2006-9-22 07:42
呵呵  一般根据设计要求  联合接地还是要求不大于1欧姆的,不过,现在接地电阻值只是作为一个参照,不是唯一标准了,只是数据上的直观体现。目前的新、改、扩建的建筑物都要进行隐蔽工程的跟踪监督了