接了一个医院的设备接地工程,由于该院地下各种管线情况复杂。只能有大约6平方米的土地面积可以利用。因此决定采用深井法,打20米深井,采用10根2米长的炭钢接地体。不过我没有这方面的施工经验,谁有施工方案,麻烦您给发一个。
接了一个医院的设备接地工程,由于该院地下各种管线情况复杂。只能有大约6平方米的土地面积可以利用。因此决定采用深井法,打20米深井,采用10根2米长的炭钢接地体。不过我没有这方面的施工经验,谁有施工方案,麻烦您给发一个。
等你做完后会把施工方案发上来给我们学习学习吗?
1、 地网开挖,按图纸指示开挖出接地网内网的外圈,开挖沟槽的深度应为原地网扁钢下20~50mm,开挖宽度为上端400~500mm,底端200~300mm;
2、 钻进操作,根据要求在作业面钻进10~
3、 进管操作,按照施工要求连接离子接地棒和连接导管,并逐节下管达到要求深度,定位紧固;
4、 灌浆操作,按照施工要求将搅拌好的降阻剂通过注浆泵和导管从深井底部注入深井,令深井内的积水排出,直至降阻剂稠浆涌出为止;
5、 注浆操作,清理深井口,开挖井口至地网下300~500mm,用锚固水泥封井口,待30~60分钟后,锚固水泥凝固完成以后,用高压注浆泵强行向井内注浆,令降阻剂沿底下岩土缝隙渗透入土壤,并使深井内降阻剂灌注密实;
6、 地网连接,将成型的接地深井与地网扁钢电气连接,连接方式应为火泥热熔焊接或电焊,焊接长度应满足接地规范所要求;
7、 地网降阻,以20kg/米的降阻剂用量在开挖的沟槽内灌注降阻剂浆料,要求浆料包裹扁钢;
8、 同步测量,要求每设置3~5根深井,用大地网测试仪测量一次,以确认接地改造效果,测量的电流极与电压极分别为2D和1D(D为地网对角线长度100米)并据此调整施工措施,以求达到接地改造的设计要求;
回填施工,开挖的所有部分应用原土回填,如开挖原土质量不合乎使用要求,应另外取土回填
近来组织了个队伍,专做深井接地,但是只做变电站.
因为深井法对设备要求比较高:
1、 工程钻机(建议150型或200型),以及附属工具等
2、 钻塔(一般6米以上);
3、 泥浆泵;
4、 系列钻竿、钻头、跟进套管;
5、 自吸式高压注浆机(一般泵压6MP);
6、 搅拌机(建议200升循环搅拌机);
7、 土工工具,包括锹、镐等。
设备就是4~5吨
虽然多空工程中每个孔的费用并不高,但做单孔的台班费用太高了,就是进个场都要好几千,所以我觉得并不大合算.
还是没有发一个具体的施工方案呀
接地者真好人,你这方法有没有申请专利?明早赶紧去申请,要不然别人抄了你的去申请了过二天又要告你侵权了。
[em05]
老董不要吓我
这样的东东要是也申请专利要被你们这伙老兄弟调侃的
高人比比皆是阿。学习了!以后探讨
呵呵...
老平,是不是忽悠俺哦
真的需要申请?
要申请俺们一起申请,
不然以后要被你们讥笑
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |