ASPCN防雷技术论坛

标题: 一个关于避雷器的问题 [打印本页]

作者: 小电池    时间: 2006-9-8 08:06
标题: 一个关于避雷器的问题

请问各位大侠:

       限压型避雷器和阀型避雷器一样吗?还有电压开关型和间隙放电型是不是也一样啊?限压型和电压开关型的名称都是怎么来的?电压开关型是不是就不能钳压啊?


作者: lyqsucy    时间: 2006-9-8 14:13

看看书吧


作者: 小电池    时间: 2006-9-8 17:15
我看了苏邦理的避雷与避雷工程和张小青的建筑物内部防雷还是没弄懂这个限压型的限压特性到底怎么体现的!
作者: 若弱者    时间: 2006-9-11 11:09
GB50057-94的73页
作者: 高乐高    时间: 2007-10-23 09:46

一般只说开关型和限压型,不说阀型、间隙放电型

用语要规范


作者: sinian0159    时间: 2007-12-28 16:10
标准规定的是开关型和限压型,赞同楼上的,要用语规范
作者: 李师宇    时间: 2007-12-28 16:29

dddd


作者: 阿甘    时间: 2007-12-29 09:30

阀型避雷器以碳化硅和氧化锌为主要原料的两类,其中碳化硅阀型避雷器使用的较早,而氧化锌阀型避雷器为后起之秀,并有取代碳化硅阀型避雷器的倾向。



现在的阀型避雷器的基本元件是火花间隙和氧化锌阀片,装在密封的陶瓷内。正常电压时,阀片的电阻很大,过电压时,阀片的电阻变得很小。因此,阀型避雷器在线路上出现雷电过电压时,其花火间隙击穿,阀片能使雷电流迅速对大地泄放。但…………

详细内容见 http://www.tj-spd.cn/fanglei/02/168.html

配图

[此贴子已经被作者于2007-12-29 9:30:49编辑过]

作者: 斯峰    时间: 2008-1-4 06:39
阀型避雷器在高压系统中还是这么叫的...
作者: 海儿    时间: 2008-1-11 12:06

SPD按照结构分,我就知道是开关性,和限压性。

开关性包括:放电管,石墨间隙等。

限压性包括:氧化锌压敏电阻,TVS管,限制电压看元件上的标称电压(一般是直流标称)






欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2