ASPCN防雷技术论坛
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑 [打印本页]
作者: fdm1217 时间: 2006-9-7 21:39
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
我现在对避雷针的保护半径还有些不是明白,比如下面的情况:
避雷针的高度加底座高为10米,计算该针在地面的保护半径用的公式是:R=[h(2hr-h)]0.5,滚球半径按30米算,算下来地面的保护半径为R=22米。如果不再保护地面,现想保护地面上2米的地方,是不是把2米的地方看作是“地面”,计算的时候把避雷针的高度按照8米算,还按照上面的公式算行不行?如果不行,那是为什么?
知道的帮帮我,小弟再这谢谢了 ,很急呀!
[em01]
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-9-11 12:46
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
怀疑你是不是做防雷的(这样说你不会气得不行吧)?好好练习基本功吧!国标好好看透!
R=[h(2hr-h)]0.5 -[hx(2hr-hx)]0.5
[此贴子已经被作者于2006-9-11 12:57:54编辑过]
作者: 浩瀚 时间: 2006-9-11 14:45
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
GB50057-94 2000版书后附录有公式的 自己代进去算
做防雷的第一步是先要弄懂规范啊,包括附录和条文说明 GB50057-94 2000版是第一个需要弄懂的规范
作者: fdm1217 时间: 2006-9-11 22:12
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
谢谢版主的帮助!!!!!1
作者: 好学生 时间: 2006-9-14 09:27
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
明白了!
作者: cswed 时间: 2006-9-19 10:00
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
本人跟楼主一样对滚球算法也一直没弄明白,如果要50米高,保护半径50米的建筑物楼顶的避雷针的高度,该怎么算?
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-9-20 13:08
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
这个有个“虚拟地”的问题,关键是滚球要有两个点支起来(一般是楼顶避雷带),不能悬空。
作者: 小电池 时间: 2006-9-20 17:37
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
如果要50米高,保护半径50米的建筑物楼顶的避雷针的高度,该怎么算?
在楼顶做避雷带,然后把楼顶当作地来算(只有作了避雷带才能当作虚拟地),30米以上每隔不超过6米作均压环保护,
作者: 浩瀚 时间: 2006-9-22 07:46
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
你弄不明白那是说明你对规范还是没有吃透,等你弄懂规范所有东西了,你也是半个专家了。很多东西看似简单,可里面还是有很多值得好好用功的地方。想做防雷,先把规范弄通吧。切忌急功近利,好像知道了就立即上马,做出来的东西只会让内行人笑掉大牙。
作者: 浩瀚 时间: 2006-9-22 07:48
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
在计算保护范围时要首先判断建筑物防雷类别,从而确定滚球半径,把附录四中的每一条都要了解透彻,再动手,就感觉很明了了
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-9-26 14:54
标题: 求助!!关于保护半径计算的疑惑
以下是引用浩瀚在2006-9-22 7:46:00的发言:
切忌急功近利,好像知道了就立即上马,做出来的东西只会让内行人笑掉大牙。
说得是,做的前面几个方案都有些问题,做到后来自己就会明白,以前做得不够好。。。这就是成长了么?
哈哈
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |