ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助! [打印本页]

作者: diego    时间: 2006-8-29 10:45
标题: 求助!

我这里的一个自动气象站的的全部温度数据全部异常。在检查了硬件并无损坏之后,发现将观测场的传输数据线的外转接盒外的接地线取下后一切就可恢复正常。以前此站并无此情况,是在前一天对此地气象站安装过防雷措施后出现的。请大家帮忙分析下这种情况的原因我们尽快整改!谢谢


作者: 大胡子    时间: 2006-8-29 10:52
装了防雷器?把防雷器拆了试试,如果OK就是防雷器漏电超标,建议换。
作者: 空降兵    时间: 2006-8-29 11:37
那也未必,也可能是接地干扰。
作者: 大胡子    时间: 2006-8-29 11:39

人家说了“以前此站并无此情况,是在前一天对此地气象站安装过防雷措施后出现的。”

楼主再测下零地电压!


作者: 空降兵    时间: 2006-8-29 11:54
以下是引用大胡子在2006-8-29 10:52:00的发言:
装了防雷器?把防雷器拆了试试,如果OK就是防雷器漏电超标,建议换。

很多时候就是装了SPD后才出现的问题。这时就要看是产品选型、系统本身、接地等问题。


作者: diego    时间: 2006-8-29 18:52

电源一级防护是新装的避雷器漏电流早上是0.001mA,下午是0.006mA

电源二级防护避雷器是原来的没有换漏电流是早上是0.006mA,下午是0.083mA

是不是可能转接盒内的线路已经有了接地措施,外盒上再接另一个地就会造成电位差?

另外外接盒西北25米左右有一个变压器.在同一天深埋并加大了接地体.


作者: trx998    时间: 2006-10-17 17:03
信号防雷器本身也可能,建议换个试试