工程中我遇到了技术上的难题,希望您能给予帮助.具体情况如下:
1.有一通信公司楼高三层、长约20m、宽约10m楼体侧面有一高65m的铁塔;
2.交换机房、宽带网、配线架位于三楼,共三部配线架3072个端口、实际使用2900多个 端口,配线架地面都有静电地板; 3.中心机房市电(三相)经二搂低压配电室配电后为设备供电,市电经二楼配电箱后为 机房UPS供电,UPS分别为光端机、路由器、HUB、MODEM等设备供电; 4.信号线有:光纤、双绞线,电力线、架空垂直于楼体由二楼引入,同时电缆平行铺 设。 5.原有接地于2000年采用角钢灌盐水制作而成; 电源我采用三级防护,但是经常遭雷击的主要是配线架用户板,做好电源防雷后如何对配线架进行有效的保护,我采用ZGX-Y100-150/230避雷器,由于成本太高用户难以接受;把信号重新埋地铺又不太现实,设计中我未能想出其他方案,特请各位前辈指教,希望能给我提出一套更经济更有效的方案,谢谢!!!
端口,配线架地面都有静电地板;
3.中心机房市电(三相)经二搂低压配电室配电后为设备供电,市电经二楼配电箱后为
机房UPS供电,UPS分别为光端机、路由器、HUB、MODEM等设备供电;
4.信号线有:光纤、双绞线,电力线、架空垂直于楼体由二楼引入,同时电缆平行铺
设。
5.原有接地于2000年采用角钢灌盐水制作而成;
电源我采用三级防护,但是经常遭雷击的主要是配线架用户板,做好电源防雷后如何对配线架进行有效的保护,我采用ZGX-Y100-150/230避雷器,由于成本太高用户难以接受;把信号重新埋地铺又不太现实,设计中我未能想出其他方案,特请各位前辈指教,希望能给我提出一套更经济更有效的方案,谢谢!!!
雷神都这么说,看来没法子,你就多争取争取
规劝楼主还是多争取点费用,尽量一次做到最好,否则。。。。。唉!!!
省钱的法子不是没有,就是麻烦点。而且要看现场情况!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |