S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]
k:波形系数
K取值如何选取,象8/20的波形K取多少,10/350又取多少呢,找不到呀.
式中S的单位是mm2吗,计算也来的I值是A还是KA呀.
K:8/20为0.84,10/350为1.44
举个例子:
5KA的8/20的波,导线需要3.14平方;5KA的10/350的波,导线需要5.38平方;
10KA的8/20的波,导线需要7.47平方;10KA的10/350的波,导线需要12.8平方;
20KA的8/20的波,导线需要17.76平方;20KA的10/350的波,导线需要30.45平方;
厉害啊!
我现在也崇拜雷神了啊!
厉害啊!
我现在也崇拜雷神了啊!
别。我不过多读几本闲书。不值得。论读书,你也可以做到。
S≈1/2*k*(I/1000)[+1.25]
[upload=bmp]UploadFile/2006-8/20068281110821870.bmp[/upload]
公式是这样吗?怎么我计算也来的结果和你的不一样呢,是公式???
此公式来自美国哈里斯公司琼博士于2001年在IEEE杂志发表的论文。
其中有两个公式。1、裸铜线在冲击电流下的断性公式;文中称为“最小电流冲击强度的导线截面积计算”。2、考虑到导线自身在冲击电流下的电感特性,在不影响SPD工作时残压特性的条件下的“表肤冲击电流的导线截面积计算”公式。我所写的这个就是公式2。
依据此公式的计算,GB50343-2004标准中的,第一级In=60KA、In=80KA,导线截面积16mm2/25mm2;第二级In=40KA,导线截面积10mm2/16mm2;第三级In=20KA,导线截面积6mm2/10mm2;第四级In=10KA,导线截面积4mm2/6mm2;……的要求和论述是有问题的。见标准“浪涌保护器(SPD)的连接导线最小截面积宜符合表6.5.1的规定”,标准中称,如此规定是基于“防雷工程实际经验的总结”,我不很清楚这是谁的经验。
[upload=bmp]UploadFile/2006-8/20068281110821870.bmp[/upload]
公式是这样吗?怎么我计算也来的结果和你的不一样呢,是公式???
1/2*k*(I/1000)的[+1.25]次方
呀!明白了,非常感谢雷神。
写下俺自己的经验值:
KA mm以上
3-5 4
10 6
15 10
20 16
40 25
60 35
100 50
200 90
补充下:
国标规定的防雷器接地要求:信号4平以上,电源10平以上
防直击雷针的引下线俺常用90平的耐火屏蔽线,就是现在铜缆成本太高!
胡说有理:)
不过,估计找你麻烦的人多了。原因……你想想。
论读书,我也可以做到!
向雷神学习!
S—接地线的最小截面,mm2
I—流过接地线的短路电流稳定值
C——接地线材料的热稳定系数,根据材料的种类、性能及最高允许温度
和短路前接地线的初始温度确定。钢材C取70。
T故障电流时间
有个不好之处,在WORD里面编好的公式不能复制过来,不知道能不能解决?
有个不好之处,在WORD里面编好的公式不能复制过来,不知道能不能解决?
有个办法,在WORD里编辑好后,转换成图片就可以传上来了。
有个办法,在WORD里编辑好后,转换成图片就可以传上来了。
通天俺俩是理论家派PK实践派,有机会去和雷神好好合作一把
[em05]理论+实践
非同小可
呵呵
[em08][em08][em08][em08]太复杂了,头晕!
[em06]太复杂了,头晕!
[em06]听过两个孩子放羊的故事吗?