ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教电涌保护器的标称放电电流的含义 [打印本页]

作者: bird791123    时间: 2006-8-22 11:10
标题: 请教电涌保护器的标称放电电流的含义

请教标称放电电流:50KA(10/350μS)其中的(10/350μS)是什么意思啊?


作者: Micheal    时间: 2006-8-22 11:29
呵呵,我也不知道,好象只是一个国外的SPD测试波形![em06]
作者: bird791123    时间: 2006-8-22 13:55

晕倒~~~哪位大哥大姐知道阿


作者: 浩瀚    时间: 2006-8-23 08:28

首先,纠正一个错误:标称放电电流是指流过SPD具有8/20波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。

10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。

不知道我解释得对不对,请大家指正。


作者: 大胡子    时间: 2006-8-23 08:44

二楼讲得有一点点对,这么大的标称在国内很难找出二家检测单位能测出来。

[em05]
作者: 感应雷    时间: 2006-8-23 10:00

引用4楼:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。

应该是:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为350μs的冲击电流。

10/350μs是一种模拟直击雷的波形,多用于测试I级防护,而8/20μs是模拟感应雷的波形,多用于测试感应雷防护区安装的防雷器。


作者: wangj    时间: 2006-8-23 11:04
你搜索一下,会有很多答案
作者: 通天雷神    时间: 2006-8-23 11:24
唉.懒人啊..
作者: bird791123    时间: 2006-8-23 14:25

呵呵,明白了,谢谢各位大哥