请教一下各位大哥,现有项目高198米的办公楼,钢混结构。请问一下大楼的防雷引下线是否可以利用大楼主钢筋作为引下线?如果利用主钢筋作为引下线,那雷电流直击造成的热、力效应是否会影响大楼的结构强度?
是新建大楼吧,当然是利用大楼主钢筋作引下线了,对大楼不会有什么影响。大楼防雷直击雷是设计院设计好了的,并且得通过气象的审核。
是新建大楼,我是甲方的,设计院的方案设计还没出来,正在和顾问单位讨论中:)
听到有种说法是利用大楼主筋做引下线,当直击雷时电流引起的热效应及动效应将引起钢筋与混凝土的分离,从而引起大楼的结构强度降低。