前段日子看了一个机房,测得该机房UPS的N线输入前端阻值为2欧姆,而输出端电阻却为8欧姆,由于阻值相差较大,开始排查原因.
1 证明所用检测设备无故障(4102)
2 测得N线有较小的对地电压.具体数字不记得了,反正是几乎可以忽略的,不可能对电阻产生这么大影响.
3 怀疑UPS输出端接触不好,电话咨询施工单位,对方保证接头绝对没有问题.
4 发现UPS带还带着其他许多设备,将多余设备断开后,实测输出端电阻降为6欧姆,但与输入端仍有4欧的差值.
5 机房负责人将施工公司的人找来,彻底排查N线经UPS的接头,确定无不良接触.
6 UPS销售人员解释说这是UPS的特性,N线在经过UPS内部的一个器件(什么器件名字没记清)的时候,会使电阻变大.
7 咨询了一些专家,确定UPS输入\输出端的电阻会有所差异.但变化值应该不大.
总结:以前也见过不少机房的UPS,要说2端电阻不一样的也不是没有,但是差别这样大的确实少见,难道真是UPS内部的某器件造成的??
附: UPS供电由机房内配电柜市电引入,配电柜距UPS大约3米不到.
市电PE 市电N
___________ __________
UPS-PE UPS-N
___________ __________
大致情况应该就是这样了,小弟新人,第一次发贴,写的乱了请各位大大见谅.如有什么没说到的地方请指出,小弟尽量补充.
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |