1、准备对以太网交换机和光纤收发器做电涌保护SPD,电源系统只有L和N单相供电,无地线,因大楼不是框架式结构,准备在楼房的水管上焊接个螺杆,地线PE接在螺杆上,这样做是否合乎要求。
2、光缆终端盒原来放在壁挂式机柜内,这样做是否符合要求,光缆的加强芯是否也要接在“水管”做的地上
谢谢
[此贴子已经被作者于2006-8-14 23:50:13编辑过]
作者: ct 时间: 2006-8-15 11:02
水管要做等电位连接,但不能做为接地引下线用。[em01][em01]
作者: 雷小二 时间: 2006-8-15 15:01
这边一打雷那边洗澡的人就惨了
作者: cooldg 时间: 2006-8-15 18:08
能不能详细点
作者: playboy723 时间: 2006-8-16 10:38
1 水管不能做引下线使用.
2 加强芯确实要接地.同理不能接在水管上.
作者: zhesen888 时间: 2006-8-30 10:38
哈哈 接在水管上不错 打雷的时候 洗澡水不用加热了
作者: 大胡子 时间: 2006-8-30 10:54
强电肯定不行,弱电有可能,但不符合要求,为什么不抽主钢筋?
*现在新的楼好多水管都是PVC的,你不能保证你所在的楼房供水系统中的水管每一节都是用的金属管就不能作为弱电接地。
作者: 蓝色闪电 时间: 2006-8-30 13:10
这个问题也好办啊,可以在楼下做个地网(当然要有资金和场地),用大于35mm的多股铜绞线引上去。
我发觉有个问题要问一下:
你们安装SPD都是直接把SPD的地线接到电源的PE线上的么?电源PE线一般是4或6mm2的啊。这样能行么?
(有部分省也是这样施工的),最大的原因是方便。
作者: qiuzihong 时间: 2006-9-1 13:32
防雷哥哥们你们好!!
我的登入不了了呢?好怪啊!!!
作者: 防雷小弟 时间: 2006-9-1 16:45
不能用金属水管做接地,其原因不是怕没做等电位电到人,主要是因为水管在连接处为防止螺纹滑丝缠了防滑的膜,这种膜不导电,使水管在连接处出现高电阻,所以,不能用水管做接地。
用主筋多好
作者: 李天 时间: 2006-9-2 10:45
正常应该做个独立的地,而不应接到水管上。
作者: shuxioufire 时间: 2006-9-4 08:57
水管里有水,不是纯净水,会导电?[em01][em01][em01][em01]
作者: 198144 时间: 2006-9-5 16:30
不能用水管做引下线
作者: 浩瀚 时间: 2006-9-5 20:34
呵呵 一般做工程的喜欢敲墙找柱筋 然后作个等电位连接 应该就可以了吧 还是用这个法子好点
作者: 葛生 时间: 2006-9-6 16:54
有主筋还用想这怪招吗,呵呵
作者: lovefqy 时间: 2006-9-6 23:34
也许不能偷懒吧
作者: cswed 时间: 2006-9-19 10:04
能够确保水管有良好的接地未尝不可
作者: 海儿 时间: 2006-11-11 11:40
同意楼上的看发
作者: 冻冬 时间: 2006-11-11 13:22
[em16]真不知道说什么好?曾经在某地的一家酒店监控系统安装的某品牌防雷器,接地线直接用螺丝固定的墙上作为接地点。现在看到有人要把地线接到水管上的?真是无奇不有啊!
作者: 零电阻 时间: 2006-11-11 16:20
抽筋接地,不然想办法做地网咯。
作者: 沙漠孤狼 时间: 2006-11-11 19:15
可以吧,因为水管进入建筑的时候已经与地网做了可靠的连接了
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-12 21:18
有N多人就是这么接的。出事情的也不少了。